水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌如何处理
水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌如何处理
水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?
发布于
2013-10-15 10:08:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(53 )
帝王灬枫
谢谢啦,找来看看
2013-11-14 07:57:14
来自 PC
评论
举报
qinling2500
yinhui1980 发表于 2013-10-16 16:24 呵呵 简单的就是吧 水池的容积增加个10%,就好了为了防止水池漏水,一般都会一次性浇筑成功。如果水池施工完成了,不满足自灌怎么办?
2013-11-12 15:20:12
来自 PC
评论
举报
开窍了
有两个方法:
1、加真空泵 水泵已装水池没法改变。
2、用自吸泵 水泵未装时
2013-11-11 09:35:11
来自 PC
评论
举报
taojunfeng520
谢谢楼主分享 ~感谢
2013-11-09 12:10:09
来自 PC
评论
举报
hyh024
吸水管末端装底阀,出水管止回阀之前接一条DN20补水管