裂缝产生前序
1、浇筑砼前未见配合比。
2、垫层、模板未湿润;
3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。
4、次日上午8:00,发现裂缝。
5、承台高800;
6、承台无上部面筋
个人分析:
1、配合比可能存在一定的问题;
2、砼浇筑完成后,末收面;
3、缺保温措施;
施工单位处理意见:
1、直接浇水保湿;
2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;


个人对施工单位处理意见不同之处:
1、不得对出现裂缝的承台洒水。
2、对未拆模板的承台停止拆除。
3、裂缝深度小于4cm,可以采用同批次、同强度水泥浆进行处理。
4、裂缝深度大于4cm的向设计反应,设计出具体处理措施。。

主厂房独立柱基承台001.jpg


主厂房独立柱基承台002.jpg


主厂房独立柱基承台003.jpg

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • jacklan2006
    jacklan2006 沙发
    taonevane 发表于 2013-10-20 17:57 配合比、振捣、收光、养护等原因均由可能造成。和我的分析基本相同
    2013-10-21 08:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • jacklan2006
    jacklan2006 板凳
    hlxx11 发表于 2013-10-19 20:18 混凝土是允许出现裂缝的,一般2、3mm是没有问题的。目测,这个缝隙也不是很大,浇水养护就好啦,如果真的 …裂缝深度目测最深有二台的1/2。。。承台只有底筋,没的面筋,要开裂不会只有2、3mm。。
    2013-10-20 09:09:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

焊接检查问题请教

我们正在进行一淡水管道施工,要求每道焊口焊三遍,我们采用的标准的管道焊接工作记录,但是项目组质量部门要求焊口每次都要进行三方验收,例如,打底结束施工方、监理方、业主现场代表验收签字后才能进行第二遍,请问这样有依据吗?我不是焊接专业的,请大家指点,急!谢谢!

回帖成功

经验值 +10