土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 看图说话,独立基础及柱插筋配置

看图说话,独立基础及柱插筋配置

发布于:2013-10-11 13:41:11 来自:施工技术/工地图片 41 33235 [复制转发]
所描述之中若出现不当及错误之处请朋友们指出更正!咱们相互学习。

独立基~1.JPG
现场施工图

独立基础部分
1. 从支模的高度目测,独立基础边缘高度约200,因配有单层双向钢筋,所以钢性角变得很大
2.板底钢筋每隔一根伸至基边,说明独基受力筋长度≥2500,详见《简明钢筋混凝土结构构造手册》第408页,06G101-6第47页。但图中四周配筋错误,应伸至基边(边长-2*保护层),其他钢筋无误(边长*0.9)
3.模板外侧采用木支撑固定,内侧采用短钢筋头固定。当然也可采用其他形式来控制基础的尺寸
4.板中独立的重直短筋(未与模板与柱筋相联的),是控制板度筋位置的,以免浇砼时钢筋位移造成保护层不符合规范要求
5.底筋用扎丝间隔绑扎,见……
6.板底保护层采用与基础同强度的砼块及重直短筋支撑
7.垫层上可见柱子固位轴线,同理独基边线在垫层施工完后一同放线


柱子部分
1. 四角的四根短筋(下部有红漆),一是定位,二是起柱筋保护层作用
2.柱子基础插筋,全部伸入基底弯折,弯折长度不小于150,根据基础厚度不同,同时不小于6-12倍的钢筋直径,详见施工规范
3.柱子在基础内箍筋数量为2根,只需外箍,不需内箍
4.柱筋从基础底部一次性配至一个层,采用钢筋支撑柱筋
5.全部采用的扎丝绑扎



独立基~1.JPG

全部回复(41)

只看楼主 我来说两句
  • wangxiang_anqing
    好漂亮啊!加油!
    2017-07-21 13:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • co1434950852064
    好漂亮啊!加油!
    2015-07-01 00:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhiaitumu
    zhiaitumu 地板
    好好学习天天向上
    2015-05-19 13:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1431416914335
    as qwerrew q
    2015-05-19 07:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • ggc78
    ggc78 5楼
    学习了。谢谢楼主提供学习的机会
    2015-05-18 14:37:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(41条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.15 万条内容 · 279 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

50米以上高层怎样做剪刀撑

请问一下,50米以上高层怎样做剪刀撑 和小横杆是否能做连墙件 谢谢哈

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10