土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板在无覆土的情况下,能承受多重的车!!!

地下室顶板在无覆土的情况下,能承受多重的车!!!

发布于:2013-10-11 12:32:11 来自:建筑结构/地下室设计 27 86032 [复制转发]
别说建模算!!!
建筑施工的时候常常会遇见地下室顶板在无覆土的情况下,需要上吊车进行施工。那么一个地下室顶板能上多重的吊车呢?
这个问题可以说90%以上的施工人员算不来。这也给施工带来了风险!!!
通过老朱的书《建筑结构设计问答及疑问》我们能知道一辆车直接作用在顶板上的等效均布荷载。那么在知道这个荷载后,又如何计算原设计的底板是否能承受呢???
假设,汽车吊30T需要上地下室顶板拆除塔吊。请问原设计160mm厚,2000跨度(井字梁),C30,C10@200双层双向的顶板,是否能承受此吊车施工?

其实想想应该能承受,因为这顶板以后要覆土,在覆土施工的时候,需要施工很多机械。

但只是这样想是不科学的。。。请大家给出相关计算。(我才给币哈)



用更加科学的方法确保施工安全

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • shoo775
    shoo775 沙发
    这种情况一般是要联系设计院的,原设计荷载是多少,是否考虑消防车荷载,覆土有多厚。。。。。。
    比如原设计就已考虑30T消防车荷载,并有覆土,消防车荷载也未作折减,那应该没有多大问题。
    一般上这种大型车辆一般都要回一定厚度覆土,以免压坏结构面层。
    2014-07-17 14:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • mfsw2044702763
    很想看看高论
    2014-07-17 12:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • tanliang028
    tanliang028 地板
    啊我也不知道哟 求围观 学习
    2014-07-08 10:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • 起名想两宿
    参数不够,无法计算
    2014-07-07 10:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • lxj767586928
    参数不够,请提供汽车吊的前后轴重、梁的配筋等资料,不仅仅是板
    2014-05-27 09:41:27