土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内油浸式变压器

室内油浸式变压器

发布于:2013-10-10 13:38:10 来自:电气工程/供配电技术 21 3846 [复制转发]
请问,室内安装的油浸式变压器,设置在单独的变压器室里,多大容量以上就得设油池或者油坑了。有没有这方面的国家规范的规定?

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • wx_1654425621925

    我整理一批关于油浸式变压器和干式变压器的技术知识//www.tuffewiktor.com/thread-8758911-1-1.html#

    2022-06-05 18:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1654425621925

    我整理一些关于变压器的一些技术问题 变压器技术

    2022-06-05 18:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • co1467417557755

    哪本图集?
    2016-07-02 18:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhling00
    zhling00 4楼
    lingxuct 发表于 2014-1-9 09:06 有区别:围油坑只在变压器下面做一个坑,放鹅卵石就好了。一般用在小容量油变(2500KVA及以下)。储 …谢谢区管的解释。
    2014-01-09 09:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 5楼
    本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-9 09:10 编辑 zhling00731 发表于 2014-1-8 16:13 区管所说的围油坑和储油池有什么区别吗?有区别:围油坑只在变压器下面做一个坑,放鹅卵石就好了。一般用在小容量油变(2500KVA及以下)。储油池是做在变压器室以外的地方,用管道与上面说的围油坑(下部)连接,当变压器油泄漏时,油从围油坑流入储油池内。 这种方法用在大容量电力变压器的设施。
    2014-01-09 09:06:09

    回复 举报
    赞同0