土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架地梁到底采用哪种计算方法好

框架地梁到底采用哪种计算方法好

发布于:2013-10-09 22:45:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有几个问题一直比较困惑:
1、如果地梁顶标高为-0.100,基础埋深为2000,基础厚度为600,那么地梁与基础之间必然形成短柱,且短柱配筋比其相邻上一层配筋有可能大一级别,但是各种施工图中很少看到地上一层的配筋和地下配筋不同的情况,顶多是地下部分箍筋全高加密,请问采用这种方法设计的朋友,是怎么处理这个问题的(即正负0上下配筋不一样的情况)?
2、如果为了避免短柱的出现,将地梁底标高与基础顶标高做在相同平面,但是这种方法一般用于基础埋深较浅的情况,请问下所谓较浅的尺度如何把握,有不有经验数值可以告诉下?
3、还有些朋友是采用如下方法:建两个模型,第一个模型不建地梁层,同时将首层层高加上埋入地下部分的柱高作为该模型的第一层层高,通过该方法得到首层柱配筋作为施工图的配筋,同时另建一个模型,将地梁层建入模型,进行计算,最终只取其地框梁配筋,将其直接加入到第一模型施工图中的正负0位置,不知道这种方法可行不?
我个人觉得不管哪种模型反正都是有问题的,如果实在要选的话,我觉得第二种说得过去些,但是会造成首层填充墙的浪费。 我相信绝大多数朋友都做过框架结构,请朋友们给点你们的意见,也讲讲你们平时是采用哪种方法计算的,审图对这方面卡的严不,请大家讨论!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 杰克
    杰克 沙发
    教授,你们怎么那么多土木币?
    2013-12-25 11:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • superxu0802
    superxu0802 板凳
    如梦哥分析的很透彻啊 谢谢 谢谢
    2013-12-23 16:32:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

说说混凝土结构的后浇带

超长当设后浇带,否则收缩梁板坏。 工期因之长一点,对于甲方无大碍。 参见《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.13.3 2013.10.9