本工程为中危Ⅰ级,作用面积为160m2,现布置平面进行水力计算,最不利喷头处所在的房间为7.9m*9.38m,共布置了9个喷头,如图所示。此时采用天正喷淋计算时面积如何框选或者选择那些喷头?本人试用框选面积截图所示,面积接近160m2,但计算结果,得到的系统流量、喷水强度过于偏大,各位有这种情况吗?这种情况下该如何框选作用面积或者选择那些喷头,是结果更合理?
没土木币无法悬赏大家,恳请热心网友或天正官方解答!

QQ图片20131009160731.jpg

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 做不被割的韭菜

    刚进入给排水设计行业,小白提问:我用天正给排水2014,喷头布置和管径以及水力计算,怎么都是自动生成的呢?

    2020-08-31 14:26:31

    回复 举报
    赞同0
  • vivianlt
    vivianlt 板凳

    采用扩大覆盖面积洒水喷头,控制喷头密度。

    2019-11-30 11:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • dongruilin88
    dongruilin88 地板
    谢谢楼主分享
    2019-06-27 09:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • 长门
    长门 4楼
    1.放大管径
    2.调整末端压力
    2013-11-01 13:39:01

    回复 举报
    赞同0