阀门电动执行器常见毛病剖析及处理
1.1毛病:阀门封闭不紧密
剖析及处理:对开关限位进行从头设定,完结后查验阀门,如若毛病仍然存在,则阐明阀门损坏,需求处理阀门。
1.2毛病:阀位显现与实际情况不一样
剖析及处理:由静电引发的内部程序紊乱,对执行器各断送电一次,从头设定开关限位,运作执行器,如仍发作异状,阐明计数器有问题,需求替换。
1.1毛病:显现界面紊乱,操作无效
剖析及处理:主板损坏,需求替换。
1.4毛病:参数设置无法保存
剖析及处理:在数据改动后,每次退出菜单时挑选OK退出,最终显现“CHANGEOK?”时挑选OK,数据就能够保存。如果上述操作无效则阐明主板损坏,需求替换主板。
1.5毛病:屏幕无显现
剖析及处理:首要原因是因为显现板损坏导致屏幕无显现,需求替换显现板;也可能是电源或稳妥发作毛病,予以查看。
1.6毛病:执行器在长途状况不作业,只在本地状况作业
剖析及处理:查看执行器是否处于长途状况;查看接线端是否接触不良。
1.7毛病:执行器在本地状况不作业,只在长途状况作业
剖析及处理:执行器封闭方位或处于长途状况;存在本地制止指令,对其进行查看,一起查看长途操控时的触点状况。
1.8毛病:执行器本地长途都不运作
剖析及处理:将挑选旋钮置于OFF再置于LOCAL,切换作业状况;可能处于红外衔接状况,予以去除;电机过热触发过热维护不再运作,需求等候电机冷却;查验执行器电源是否呈现毛病。
1.9毛病:菜单无法进入
剖析及处理:挑选器处于长途状况或封闭方位,按钮只能进入本地状况,需求将挑选器调到本地状况;也有可能是因为本地制止指令导致,消除即可。
1.10毛病:菜单参数无法改动
剖析及处理:CHECK菜单参数不能改动,需求调成CHANGE菜单;厂家对执行器自身设置了参数限制,无法更改。
1.11毛病:没有记载手轮动作
剖析及处理:规则,如果手轮动作没有超出构成的10%,那么执行器不予显现。
1.12毛病:呈现发动报警
剖析及处理:执行器会监测曩昔12个小时的发动次数,与调理器等级相比较,报警不会影响执行器操作,只是作为指示动作。
1.11毛病:执行器在带有模仿方位操控信号的下,本地状况作业,长途状况不作业
剖析及处理:查看挑选器是否处于LOCAL方位,是就重置与REMOE;查看接线端子极性和信号状况,是否符合要求。
1.14毛病:执行器在带有模仿方位操控信号的下,长途状况作业,本地状况不作业
剖析及处理:置挑选器于REMOTE方位;查看CHANGE中子菜单pesitioner信号设置是否正确。
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
动力燃气系统
4.19 万条内容 · 112 人订阅
阅读下一篇
请教下,空压机CDA储罐容量选择的计算方法,如何及需要考虑哪些因素?最好有计算示例,望不吝赐教啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句阀门电动执行器常见毛病剖析及处理
