土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
成套资料包
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
电气工程施工
\
配电箱接地多接了一根接地线过去可以吗
配电箱接地多接了一根接地线过去可以吗
该施工电缆进线为三相四线制,不是五芯电缆少了一根接地线,所以施工单位在配电箱处单独打了一根接地体并与配电箱箱体接地端子连接,同时从该接地端子处又引出一根接地线至三级开关箱,所以箱体处出现了两根接地线。像这种做法合理吗还是要五芯电缆作为进线和出线。有无规范明确要求。请告知,谢谢。
发布于
2013-10-04 14:21:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(48 )
曾大帥
感谢楼主的无私奉献
2016-08-28 14:57:28
来自 PC
评论
举报
jiangzhi0316
的确不妥,实属无奈之举
2016-08-27 11:48:27
来自 PC
评论
举报
co1471425011687
管内穿线,配电箱、电源开关与插
2016-08-20 08:24:20
来自 PC
评论
举报
muyuyao
本帖最后由 muyuyao 于 2013-10-18 10:52 编辑 hzhsj 发表于 2013-10-18 09:16 政府只管该管的事,譬如(在安全管理方面)开具“负面清单”:不该 …,严禁 …等等。切忌搞一些模棱 …常说的临电规范可不是“临时规范”啊!它是相对于正规房建工程的电气安装相对显得“临时”而已!1 总 则1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1 采用三级配电系统; 2 采用TN-S接零保护系统;3 采用二级漏电保护系统。1.0.3 本条综合规定了在本规范适用范围内的用电系统中所完整体现的三项基本安全技术原则。它们是建造施工现场用电工程的主要安全技术依据;也是保障用电安全,防止触电和电气火灾事故的主要技术措施。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
2013-10-18 10:50:18
来自 PC
评论
举报
hzhsj
muyuyao 发表于 2013-10-18 08:37 按照您的理论,政府不该管施工临电,更不应该制定临电规范了吗?!政府只管该管的事,譬如(在安全管理方面)开具“负面清单”:不该 …,严禁 …等等。切忌搞一些模棱两可的“临时规范”,如:宜呀,可呀等等。
2013-10-18 09:16:18
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(48条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
资料包推荐
zhongcongzhou
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
477
回复
134
粉丝
61
+ 关注
私信
电气工程施工
返回版块
8.74 万条内容 · 381 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(48 )