请问一个问题,三层地下室,地下室顶板做为嵌固端,
请问一个问题,三层地下室,地下室顶板做为嵌固端,
请问一个问题,三层地下室,地下室顶板做为嵌固端,负一层剪力墙的暗柱和墙身配筋,要比一层的大1.1倍吗?感谢大神不吝解答
发布于
2013-10-04 10:05:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
bgn_hh
对剪力墙没这个要求吧,规范只是对框架柱有1.1倍的要求。
2013-10-08 10:20:08
来自 PC
评论
举报
bukuren
你地下室顶板做嵌固端,地下一层配筋跟上部相同就行,不用放大
2013-10-08 09:59:08
来自 PC
评论
举报
一仰化碳
对剪力墙没这个要求吧,只是对框架柱有1.1倍的要求。
2013-10-08 08:40:08
来自 PC
评论
举报
农民工
同意楼上的观点。
2013-10-08 08:38:08
来自 PC
评论
举报
shixingshangjiang
回答的对啊