0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
阅读下一篇
关于土建施工砼检测出现的问题本人所在工程近期有5组砼试块出现无效结果,这让我感到很内疚,在综合多方面考虑的情况了分析了如下原因请坛内各位高手给予见解。 1.本工程地方试验室规定:3日内将砼试块送至试验室养护,我们的砼试块不是在现在做的,是从商混站拉的;本项目据商砼站实际距离有10公里左右,我怀疑在砼制作完后的一天我将试块从商砼站拉回,由于道路不平等多种原因将试块扰动。 2.试验室工作人员在搬运试块的过程中将试块混淆。 综合上述我个人认为1原因造成的砼试块无效的原因较大,还请诸位给予见解。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句谢谢各位分享的资料
回复 举报
回复 举报
回复 举报
每一构件至少取10个测区(一个测区相当于一组试块),每个测区应能容纳16个测点,两测点间距一般不小于20mm。一般应选不少于构件的30%测区数进行碳化深度测量(用1%的酚酞酒精溶液指示,未碳化部位变红色。)。将每个测区的16个回弹值,剔除3个最大值、3个最小值,取余下的10个作算术平均,作为该测区的平均回弹值。对测区平均回弹值进行角度修正、浇筑面修正后,根据碳化深度,查表得到测区强度值。根据测区强度值,对混凝土结构按单个构件或按批进行强度评定。
你测的数据太少了!
回复 举报