阅读下一篇
1、钢梯恒载,还是按照混凝土楼板取值为7KN/M2,荷载传递方式取对边传导(见图3,个人认为取对边传导不合理);2、钢梯开洞,如图1、2两种情况,第一种,开洞不完全,红色粗线表示楼层平台处的TL,TL右边为混凝土楼板;第二种,开洞完全,全部掏空了做钢梯。如果按照第一种做法,楼层平台处的TL位置如何确定,保证>梯斜板宽度就够了?如果按照第二种,这种做法可行不?因为院前辈让我用第一种做法,但是,TL位置我不懂如何正确的确定。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(247 )
只看楼主 我来说两句-
在路上走着
沙发
18层以上建筑要做剪刀楼梯也是一个原因。剪刀楼梯增加公摊
2014-09-19 10:36:19
赞同0
-
结构生活
板凳
学习了
2014-09-19 10:35:19