土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 浅谈地暖工程的计算方法、及盘管长度的计算方法

浅谈地暖工程的计算方法、及盘管长度的计算方法

发布于:2013-09-23 16:23:23 来自:施工技术/暖通工程施工 5 8099 [复制转发]

一、地暖工程盘管长度及盘管间距的计算:
1 、建筑热负荷的计算方法
1 )、热负荷按冷负荷的 50%—60% 计算 (冷负荷计算复杂);
冷热负荷的影响因素:室外温度,建筑物的朝向,围护结构的材料,照明设备,通过外窗进入的太阳辐射热量,人体散热,渗透空气带入的热量,围护结构高度,围护结构处于面风还是背风侧等等。
2 )、热负荷的简约计算(窗墙比法);

q = 1.163α(6β+1.5)(tNd-tWd)A/F
q—— 空调热负荷指标;
α—— 新风系数,α=1.3-1.5
β—— 外窗面积与外墙面积之比;
A—— 外墙总面积(包括窗);
F—— 总建筑面积。
3 )、热负荷的概算指标;

建筑类型
热负荷(W/m2)
建筑类型
热负荷(W/m2)
建筑类型
热负荷(W/m2)
单层住宅
80
浴室
140
餐厅,食堂
130
多层住宅
60
办公楼,医院
70
学校,幼儿园
70

2 、地暖盘管长度的计算
1 )、建筑物热负荷由空调热负荷概算指标查表得出;

Φ0=βΦ

Φ0—— 管材的散热量; β—— 向下传热的热损失系数;
Φ—— 查表得出的空调热负荷。
2 )、地暖管散热量的计算属于多维计算,应先将其转化为二维问题,再行计算;
3 )、利用形状因子法将二维转化成三维问题;

4 )、地暖管的安装示意图恰如所示:假设管长L 相对于PE-RT 管直径为无限长,当示意图中H>2d 时,每米管长的导热形状因子为:
S/l=2∏/ (4H/d)
5 )、根据此形状因子,确定管道的散热量:

Φ0=λS t1-t2
Φ0—— 管材的散热量;
λ——PE-RT 管的导热系数;
t1—— 管道的供回水平均温度;
t2—— 设计房间的地表温度。
6 )、将(4 )中的公式代入(5 )中,并化简得:

L=1.11Φ0 (4H/d)/ 2∏λ(t1-t2) a
3 、盘管间距的计算:

S=L(d+X) b
S—— 地暖铺设面积;
L—— 所需盘管的长度;
d—— 盘管的直径;
X—— 盘管间距。
整理得盘管间距计算公式:

X=S/L-d

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • delpieroqd
    delpieroqd 沙发
    感觉没有啥指导作用,不过还是谢谢楼主
    2017-01-24 14:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1468659477874
    嗯,理论帖!还真不知道推导的过程是这样的
    2016-07-28 18:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • ymwatcher
    ymwatcher 地板
    谢谢分享,赞了。。。
    2016-03-19 17:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • tiop0804
    tiop0804 4楼

    楼主辛苦了,谢谢
    2016-02-19 10:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • ltm10
    ltm10 5楼
    盘管间距计算公式:

    X=S/L-d
    2016-02-18 11:35:18

    回复 举报