土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 格力天花机黄灯一直闪烁???求解

格力天花机黄灯一直闪烁???求解

发布于:2013-09-23 15:18:23 来自:暖通空调/制冷技术 11 19684 [复制转发]
本帖最后由 zhengzhibing83 于 2013-9-23 15:19 编辑

昨天清洗公司的格力天花机内机,清洗完以后(清洗前正常)开机运行5分钟后停机 然后黄灯一直闪烁,如图,线基本确定没有插错,跳黄灯故障后关机等约5分钟后启动依然是这种情况,有在网上搜索格力天花机的故障代码,但是没有黄灯一直闪烁的,我是新手 求高人指点 谢谢 顺便问下大金的变频机控制面板的说明在哪里找?谢谢

黄灯.jpg


板.jpg


大金控制面板.jpg

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1497324222226
    水位开关报警,就是水没抽到,水泵没接触到水,还有就是水管上下浮动大肇成的
    2017-06-13 11:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhanshen0715
    zhanshen0715 板凳
    jzy-890418 发表于 2013-9-29 14:02 对照一下吧(格力)吸顶机故障代码谢谢 自己又好了 没问题了:Q
    2013-10-01 19:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • jzy-890418
    jzy-890418 地板

    对照一下吧
    (格力)吸顶机故障代码

    故障名称 故障显示方式
    室内感温包故障 黄灯连闪一次
    室内蒸发器感温包故障 黄灯连闪二次
    室外冷凝器敢温包故障 黄灯连闪三次
    室外环境感温包故障 黄灯连闪四次
    室外排气感温包故障 黄灯连闪五次
    2013-09-29 14:02:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhanshen0715
    xwcxwc2 发表于 2013-9-25 23:27 应该是抽水泵的线路没插好线路我重新插过一次的 应该没问题啊
    2013-09-26 15:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhanshen0715
    lhq363585 发表于 2013-9-25 20:32 你仔细看它闪几次?一直在闪 都不停的!!!
    2013-09-26 15:29:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.2 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换算制冷量 选型机组、蒸发器、冷凝器

请问大家是怎么计算制冷量的呢?每个冷库外表面积为F=1144m2假设保温层按100mm聚苯乙烯库板,其导热系数K=0.43 w/m2℃冷库内外温差T=32-2=30℃则每个冷库耗冷量Q=1144*0.43*30=14500w考虑保温层将来效果减弱,实际选择按100%的富裕度,即Q=29000w将来风机耗电估计按3kw计算,则总耗冷量Q=29+3=32kw选择冷风机时,考虑结霜后实际蒸发面积减小,故按25%的富裕度,

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10