土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给位大神!关于打压试验的问题。
大神们,小弟今年刚毕业,请问您一下消防自喷打压试验时打压的位置是在哪里打压?必须在干管上还是哪根管都行?有要求吗?

全部回答(13 )

  • sanzi369
    :(
    2013-11-03 20:36:03 来自 PC 评论 举报
  • kssldk
    如果的分层打压,自动喷淋系统一般选在末端泄水管上,消火栓选择在位置最低支管上,试验压力多为1。4MPA。很多施工单位是将强度试验与严密性试验一起做的,在严密性试验前少做一个冲洗试验,这点在规范是有要求的,一定要注意。可以参见50261 6.2.3条款。
    2013-11-01 07:58:01 来自 PC 评论 举报
  • ulfnsse
    都是些什么人呀?不知道,不清楚就不要乱回答。还有,那个提问题的,不知道就去查规范,查书本。查设计手册。这种问题问得太显得你没水平了,知道吗?
    按自动喷水灭火系统施工及验收规范解说,自喷的工作压力小于1MP的,试验压力取1。5.倍工作压力。不低于1.4mp..如果工作压力大于1mp的。为工作压力加0.4mp.注意:自喷管一般允许工作压力在1.2mp之下(按建筑给排水设计手册及湿式报警阀工作压力(隔板式))。还有,压力表装在低端,一般分层先试。
    2013-10-31 18:14:31 来自 PC 评论 举报
  • super612
    静水压处处相等,随意无论环管还是单行管都可以随便位置打压,但是现在一般图纸都有设计,一般在末端有打压点。而且还有打压试验节点详图呢。在这喷淋管道一般14公斤压力试验,消防管道一般9公斤以上就可以了。希望能帮到你
    2013-10-29 15:59:29 来自 PC 评论 举报
  • yalu07
    环管的话随便那根
    2013-10-22 21:03:22 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(13条)