土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 层侧向刚度 最小比值 小于0.7怎么破

层侧向刚度 最小比值 小于0.7怎么破

发布于:2013-09-17 00:10:17 来自:建筑结构/广厦结构 14 89903 [复制转发]
我建模输入荷载生成施工图后,“查看GSSAP"-”文本方式“-”结构总信息“-”结构信息“里面的第五项”5.层刚度比“,结果是 层侧向刚度 最小比值 小于0.7,怎么调整大于0.7。小弟第一次用广厦,请各位大侠帮帮忙看下,有可能是哪里出问题了。:hug:
5.层刚度比
刚度=单位力/位移
刚度比=刚度2*层高2/(刚度1*层高1)(高规附录E.0.3),一层时为剪切刚度比

0(度)方向.......................................................
层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 1 33736032 25.94 0.70 22.79 0.80 1.00
2 40140844 22.80 0.70 19.10 0.80 1.00
3 22121428 22.99 0.70 20.81 0.80 1.00
2 1 250103 0.49 < 0.70 1.00
2 338608 0.49 < 0.70 1.00
3 185081 0.54 < 0.70 1.00
3 1 744309 5.82 0.70 1.00
2 1006026 3.93 0.70 1.00
3 496417 4.07 0.70 1.00
4 1 139616 1.00
2 279244 1.00
3 133031 1.00

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • lichangrong123
    我也碰到了!!!
    2017-02-24 14:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • 棠人
    棠人 板凳
    学习了,这问题经常出现的
    2017-02-20 17:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • jt707611
    jt707611 地板
    适当增强本层墙、柱和梁的刚度,或适当削弱上部相关楼层墙、柱和梁的刚度。
    2016-12-04 20:41:04

    回复 举报
    赞同0
  • co1425804350049
    学习了学习了
    2016-11-30 18:17:30

    回复 举报
    赞同0
  • lvwang3811
    lvwang3811 5楼
    laughing仔 发表于 2016-8-16 10:03 我想请教一下,假如第一层层高较大导致层刚度比小于0.7,那么在第一层那里加夹层是否能处理这个问题?我觉得可以,因为之前做过一个工程,首层7.5米,上面其他层层高为3.5米吧,然后我就在首层大概四米高的位置沿周围布置多一道梁,这样层刚度就总算满足了。而且有时不一定要满足“不小于0.7”这个条件吧,只要大于0.5,就不算“特别不规整的项目”。但如果条件允许,还是尽量满足吧。
    2016-08-17 09:11:17

    回复 举报
    赞同0