安装前的准备:

  • 安装前,球阀前后的管线必须已经准备好。前后管道必须同轴。如果是法兰连接,两法兰密封面必须平行。应保证管道应能承受球阀的重量,否则管道上必须配有适当的支撑。
  • 必须把球阀前后的管线吹扫干净,清除管道内部的油污、焊渣和一切其它杂物,看清楚在保存时为方便起见取出的石棉填料有没有重新装进去,填紧压实。
  • 核对球阀的标志和参数,检查球阀是否完好无损。将球阀全开全闭数次以保证其工作正常。
  • 如果是法兰连接的球阀,要拆去球阀两端连接法兰上的保护件。如果是其他的连接方式,也应去除其保护件。
  • 检查阀孔清除可能有的污物,然后清洗阀孔。但在安装前要保证水分已被完全干燥,污物全部都被清除。阀座与球之间即使仅有微小颗粒的异物也可能会损伤阀座密封面。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安装时的注意事项:

  • 把球阀装上管线。双向球阀的任何一端都可装在上游端。用手柄驱动的球阀可安装在管道上的任意位置。但带有齿轮箱或气动驱动器的球阀应直立安装,即安装在水平管道上,且驱动装置处于管道上方。保证驱动装置的正常运行。
  • 如果是法兰连接,球阀两端的法兰与管线法兰间必须按照管路设计要求装上密封垫。法兰上的螺栓需对称、逐次、均匀拧紧。但不可过于用力,以防脱丝。
  • 如果球阀采用的驱动方式是气动的,要连接气动管线(采用气动驱动器时)。
  • 安装后一定要仔细检查气密的严密性。为保证气动装置的严密性,需做到以下两点。
  • 操作驱动器启、闭球阀数次,应灵活无滞涩,证明其工作正常。
  • 按管路设计要求对管道与球阀间的法兰结合面进行密封性能检查。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
球阀的维修:

  • 必须保证球阀上、下游管道确定已经卸除压力,才能进行拆卸维修操作。
  • 拆卸及再装配时必须小心谨慎,防止损伤零件和密封面,尤其是非金属零件,取出O型密封圈时一定要使用专用的工具。
  • 如果是法兰连接,重新装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。不可用力过轻,连接不严密,也不可用力过猛,以防脱丝。
  • 清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。工作介质为燃气时,可用汽油清洗金属零件。非金属零件可用纯净水或酒精进行清洗。
  • 分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布(为避免纤维脱落粘附在零件上)擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。
  • 非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出,不得长时间浸泡。
  • 清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后(可用未浸清洗剂的绸布擦)进行装配,但不得长时间搁置,否则会生锈、被灰尘污染。再重新装备前必须保证其干燥无污物。
  • 新零件在装配前也需清洗干净。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 水将
    水将 沙发
    对球阀了解不多 学习了
    2013-09-17 20:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • david200901050
    挺好的资料;谢谢
    2013-09-16 13:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • szg169
    szg169 地板
    非常感谢楼主分享!!!!!
    2013-09-16 12:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 4楼
    不错的学习资料,谢谢楼主
    2013-09-14 07:11:14

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.84 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于室外消防管道的阀门选用

关于室外消防管道室外阀门的选用、我强烈建议选用暗杆阀门、因为使用明杆阀门在消防井里潮湿的状态下很容易让闸阀明杆生锈、可是在实际施工时我们有些工程师不太在意这个问题、我觉不妥应该列入消防验收明确范围、为了解决明显标识问题可用不锈钢金属牌标示即可、请各位工程师给与评价、

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10