现有个6+1砖混住宅,7度0.15g 丙类 ,室内外高差1m , 地下室层高2.3m ,1~6层2.9m ,审图意见下来说房屋有效高度超过抗规7.1.2条限值,不知该怎么解决,望有高手能指点一二!具体如下:

1.房屋高度:2.9X6+1=18.4m(因建筑顶层标高标的是板底)故总高度为18.4+0.1=18.5m
2.根据抗规7.1.2要求:室内外高差大于1m时房屋总高度限值应适当增加但增加值不应大于0.4m(见条文说明)
也就是说本工程最大高度不能超过18.4m。
3.查阅规范关于超高的加强措施仅有抗规7.3.14,且本条是结合横墙较少,不适用于此工程,且代价太高!

故寻求解决方案!!急!

全部回复(85 )

只看楼主 我来说两句
  • zjw1988109
    zjw1988109 沙发
    yangke1314 发表于 2013-9-16 18:13 降顶楼高度2.8米。。但是很压抑。。。 室内外高差改成0.9 楼梯想想办法看看应该能上的去室内外高差一旦变整个都要变!我也是综合考虑了的。砖家扣字眼没办法,不过人家提的让你无话可说。
    2013-09-23 19:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • zjw1988109
    zjw1988109 板凳
    jszxwsw 发表于 2013-9-16 14:17 老卢说的一点儿也不对,半地下室应从地下室室内地面算起,只有减少一层才可通过图审!!!各位必须记住, …我这个真心满足嵌固条件,要不也不敢做!