附有压缩过的负荷计算书.负荷全是电脑.请帮看下,给些意见.好急的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句先搞清楚保护是干什么的,是保护导线的。那么配电箱里的开关保护什么呢?什么也不保护,它没责任保护任何东西,所以没必要跳闸。所以可以是断路器也可以是隔离开关,但条件是不能跳闸。
很多人搞混的原因是怕越级跳闸,所以把配电箱的开关设小一级,其实这么做危害极大极大,不仅不能保证不越级跳闸(隔一级是不可能有选择性的),而且造成严重浪费,浪费了电缆,限制了配电箱的容量,
比如前级40A,保护10平米导线,末端很多人就用32的开关,这就很不合理,一是故障时不见得32的跳了40的就不跳,有时40的跳32的还不跳,很正常的,所以没起到设计的初衷作用,
10平米的线就不可能发挥作用,32的开关限制了最大电流就是32A,若非要选择性,应把32的改成25的才行,那么10平米的线更加浪费,顶多能带25A。
所以千万不要乱用配合,楼主说的情况不叫做配合,因为是同一级,那么配合是错误的,前面例子中40A开关与末端配电箱的分开关16A开关才叫配合。