请问一根电缆的两端所接的断路器的整定电流是相同还是要保证级差?
上级在变电所的配电柜,下级在层配电箱

200411181100764893465.gif

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • zhoushu8
    zhoushu8 沙发
    这问题要讲清楚,因为很容易搞混。

    先搞清楚保护是干什么的,是保护导线的。那么配电箱里的开关保护什么呢?什么也不保护,它没责任保护任何东西,所以没必要跳闸。所以可以是断路器也可以是隔离开关,但条件是不能跳闸。

    很多人搞混的原因是怕越级跳闸,所以把配电箱的开关设小一级,其实这么做危害极大极大,不仅不能保证不越级跳闸(隔一级是不可能有选择性的),而且造成严重浪费,浪费了电缆,限制了配电箱的容量,
    比如前级40A,保护10平米导线,末端很多人就用32的开关,这就很不合理,一是故障时不见得32的跳了40的就不跳,有时40的跳32的还不跳,很正常的,所以没起到设计的初衷作用,
    10平米的线就不可能发挥作用,32的开关限制了最大电流就是32A,若非要选择性,应把32的改成25的才行,那么10平米的线更加浪费,顶多能带25A。

    所以千万不要乱用配合,楼主说的情况不叫做配合,因为是同一级,那么配合是错误的,前面例子中40A开关与末端配电箱的分开关16A开关才叫配合。