土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 变频水泵调自动,ABB变频器显示0HZ,水泵不启动是什么原因

变频水泵调自动,ABB变频器显示0HZ,水泵不启动是什么原因

发布于:2013-09-12 11:41:12 来自:施工技术/给排水工程施工 31 4605 [复制转发]
水泵安装好后放了几个月,期间控制柜受潮过,后来烘干了。最近第一次启动时很正常,关闭以后第二天启动变频器显示F0016 接地故障,然后按了变频器上的退出键就好了,水泵正常启动。晚上水泵没停,第三天早上去发现泵停了,变频器又是显示F0016,按了几次退出键以后就成现在的状况了,变频器显示0HZ,水泵启动不了。PS:(手动能够启动水泵)