洁净室内高校送风口结露怎么办
洁净室内高校送风口结露怎么办
洁净室内高效送风口老是结露,怎么办呢?是这样的情况:当洁净室内温度调到24度的时候,洁净室内的高效送风口就开始结露,高于24度就没有结露。组合风柜设置了电加热的,洁净室内发热散湿比较大,高效送风口的保温已经做得很好的了,大家分析一下具体原因。谢谢!
发布于
2013-09-12 11:12:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
zwbaojia
要求保温,送风温度不能太低
2014-02-19 14:03:19
来自 PC
评论
举报
ww47306
是怎么改的?改前参数是怎样?改后送风温度多少?室内多少?空调机风量多少?
什么都没讲怎么知道是什么原因?
2014-01-14 18:57:14
来自 PC
评论
举报
lisenly
送风温差太大,低于露D点温度;建议增大送风量,加大换气次数;
2014-01-14 15:11:14
来自 PC
评论
举报
poorpc
快乐英雄 发表于 2014-1-6 10:30 现在运行了那么久,根据各位大师的说法改了,但是还是不行啊。风口还是结露,折腾人啊!送风温度调到多高了?
2014-01-06 10:57:06
来自 PC
评论
举报
快乐英雄
现在运行了那么久,根据各位大师的说法改了,但是还是不行啊。风口还是结露,折腾人啊!
2014-01-06 10:30:06
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(21条)