水对水池侧壁的压力计算公式是什么?假如,这个水池是在底下的话,土对这水池外壁的土的侧压力怎么计算?谢谢各位大神

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • gotianya
    gotianya 沙发
    一介书生第二 发表于 2013-9-12 14:31 《给水排水工程构筑物结构设计规范 GB50069-2002 》条文说明:静止土压力相当于结构和土体都不产生任何 …恩,应该是这样的,非常感谢你:kiss:
    2013-09-12 14:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • gotianya
    gotianya 板凳
    一介书生第二 发表于 2013-9-12 12:01 为什么要算静止土压力呢?就一个主动土压力即可。这静压力本来就有,而且比主动压力大
    2013-09-12 12:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • gotianya
    gotianya 地板
    nvslch 发表于 2013-9-12 12:16 被动土压力最大,一般情况是桥台等有振动,对土形成的。民用工程基本接触不到,这点楼主说错了。水池按 …这个水池是地下水池的话,也相当于一个地下室吧,不算静止土压力么?
    2013-09-12 12:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • gotianya
    gotianya 4楼
    一介书生第二 发表于 2013-9-12 10:20 地下地下都一样,池顶覆土计算垂直土重,池壁外侧仍然按主动土压力计算(梯形公布)。算外侧是,土压力应该包括静止土压力和主动土压力吧?
    2013-09-12 11:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • gotianya
    gotianya 5楼
    一介书生第二 发表于 2013-9-12 09:41 1、当土体与挡土结构间均无相对位移时为静止土压力,如地下室外墙;2、当挡土结构有向土体移动的趋势时 …我的这个水池是在地下的。。。
    2013-09-12 09:48:12

    回复 举报
    赞同0