关于甲供材、甲外包及砌体拉拔试验的求助
本人是某施工单位,对于工程试验不是很了解:只懂得一些基本的主材送检,(钢筋、砼、保温板、防水)对于一些甲外包的项目类似于回填土还有甲供材像加气块,这些该甲方送还是我方送。
拉拔试验:此工程属于框架/剪力墙结构,2栋多层2栋高层,多层植筋根数约每层1000根,高层480根,在考虑节约成本的情况下如何做试验。试验室要求300根一组。
谢谢各位了。
发布于
2013-09-11 11:07:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(10 )
qq_1405861058193
我们工地3000根做一组,一组3根。
2014-07-20 22:45:20
来自 PC
评论
举报
mrqd21
工地的所有材料都应有建设单位委托,但预算中已含实验费用,费用由你方出,委托单位还应该是建设单位,但工地都违规操作。至于墙拉筋的拉拔实验的取样数量参考混凝土结构后锚固技术规程,应该不是300根一组,前提还必须咨询当地实验室。
2014-04-06 17:34:06
来自 PC
评论
举报
fnsz2004
砌体结构植筋拉拔试验按照检验批划分,具体参见《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011
表9.2.3
2013-09-17 16:44:17
来自 PC
评论
举报
z365991010
xiaosong123sjn 发表于 2013-9-17 15:29 300根做一组的话也很多了,做一组很贵的、是啊 144一组
2013-09-17 16:27:17
来自 PC
评论
举报
xiaosong123sjn
点心 发表于 2013-9-11 15:02 已经很感谢了,可能是有最新的规范吧,试验室要求300根一组,这让我很费解。感谢300根做一组的话也很多了,做一组很贵的、
2013-09-17 15:29:17