土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 差动保护电流线接线反了有影响吗
本公司110kV变压器主保护是SEL587,近期检查时发现110KV侧B相电流线接反,其他电流线正常。由于对差动保护不熟,不知道对运行有无影响。

全部回答(5 )

  • chym0822
    上传的第一张图片计算差流时未考虑b反相,请版主删除。我想之所以几年都没有动作跳闸,主要是因为变压器负荷较小,未达到定值。
    2013-09-12 16:24:12 来自 PC 评论 举报
  • chym0822
    本帖最后由 chym0822 于 2013-9-12 16:22 编辑

    上传一种相位变换补偿方式的差流分析
    2013-09-12 16:18:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 412 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10