谢谢大家的关心,这么早的帖子又被大家顶起来了。忘了告诉大家,本人过了今年的发输变电,第一天172分,第二天68分(上午32分,下午36分)。从上午的分数看,貌似黑色的答案都是对的。
上午: 1A2C3D4D, 5D, 6C, 7A, 8A, 9B, 10B, 11D, 12D, 13D, 14C, 15B, 16C, 17B, 18A, 19A, 20B, 21B, 22C, 23D, 24B, 25C,其中第4题貌似C和D都不对
下午:1B 2C 3A 4D 5B 14C 15B 16C 17C 18B 19A 20A 21B 22D 27C 28D 29C 30B 31C 32B 33C 34D 36D 38A 39C 40B
红色为修改后答案蓝色为不确定答案
上午
1、110主变容量确定
2、无功补偿容量计算
3、消弧线圈容量
4、220高压配电距离,判断错误
5、小弧垂
6、电缆感应电压
7、避雷器额定电压
8、 计算避雷针的高度
9、接触、跨步电位差判断入地电流
10、热稳定计算接地线截面
11、直流电压降求导线面积
12、控制、信号回路断路器额定电流
13、短路电流
14、蓄电池出口回路断路器额定电流
15、放电装置断路器额定电流
16、计算母线短路电流
17、计算L3末端短路时流过L1的短路电流
18、计算校验灵敏度时用的短路电流
19、电流互感器一次电流倍数
20、三相重合闸
21、60m塔用爬电比距法算片数
22、 杆塔接地电阻
23、给电抗和电納求雷电流
24、3000m海拔计算绝缘子片数
25、操作过电压风速
下午:
1、发电机提供的短路电流
2、降低110kV短路电流的措施
3、充电功率补偿
4、给出110kV和10kV母线短路容量, 计算电容器的分组容量
5、 计算母线负序电压不平衡度
6~10、
避雷器电压
管母应力
17、电缆截面
18、高压熔断器熔管、熔体电流
19、发电机中性点接地电阻
20、发电机接地变容量
21、封闭母线动稳定计算
22、CT热稳定倍数
23、增容部分所用变计算负荷
24、增容改造后所用变计算容量
25、主变冷却器供电回路计算电流
26、脱扣器的整定电流
27、电容器接线
28、3、5次谐波谐振
29、电容器并联台数
30、电容器专用母线断路器长期允许电流
31、绝缘子片数
32、海拔3000m绝缘子片数
33、复合绝缘子爬电距离
34、全塔高100m绝缘子片数
35、雷电放电间隙
36、6分裂有效半径
37、相地自阻抗
38、正序阻抗
39、正序电纳
40、自然功率
关于下午35题雷电放电间隙的答案:这个题我没选,后来研究下答案应是D。
思路:先查50545上的表,550kV最少需要25片绝缘子,再根据塔高修正,需增加5片结构高度为146的绝缘子,这算成结构高度为155的绝缘子也是5片。再按海拔修正,特征参数m取1,则修正后的绝缘子数为34片。
这样绝缘子雷电冲击放电电压U50%=530*34*155/1000+35=2828kV
根据DLT620-1997,空气间隙雷电冲击放电电压取绝缘子冲击放电电压的85%,为85%*2828=2404kV
这样空气间隙为S=2404/552=4.35m.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(214)

只看楼主 我来说两句
  • szh0111
    szh0111 沙发
    看了各位的讨论,我也很有收获。
    2014-05-14 14:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1398438237330
    请教下 第二天案例 选答是不是一个大题五个小题要一起作答
    2014-05-13 10:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • harry298
    harry298 地板
    qyf0201 发表于 2013-9-24 11:46 上午18题,算灵敏度电流,应取L1末端还是L2末端短路电流?上午18题,算灵敏度电流,应取L3末端短路电流。后备保护过流保护应该取相邻线路末端。
    2014-05-11 19:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • harry298
    harry298 4楼
    jixujiayou 发表于 2013-9-23 09:39 104*2.22/(9.67+0.0184*20*2*1000【欧变m欧】/500)=22.18104*2.22/(9.67+0.0184*20*2*1000【欧变m欧】/500)=20.73不是22.18
    2014-05-11 19:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • harry298
    harry298 5楼
    zcdq2013 发表于 2013-9-21 18:18 用86%,算下来45/0.86=53;用96%,算下来45/0.96=47到底该用86%还是96%?用96%,算下来45/0.96=47因为正常运行是按照考虑补偿后的。
    2014-05-11 19:44:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(214条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.69 万条内容 · 864 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小伙伴们来一起回忆下2013供配电案例试题吧

我来抛砖引玉,最后一题,焦距24.99mm,像距25.01mm,求物距不会做,感觉少条件

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10