电压互感器又称仪用变压器,是一种电压变换装置。其工作原理、构造和接线方式都与变压器相同,主要区别在于电压互感器容量很小,通常只有几十VA或几百VA,并且在大多数情况下,它的负载是恒定的高阻抗,相当于变压器在低负载下运行,次级电压基本上等于次级感应电动势值。因此用电压互感器来间接测量电压,能准确反映高压侧的量值,保证测量精度。

不管电压互感器初级电压有多高,其次级额定电压一般都是100V。这样,与电压互感器次级线圈相连的各种仪表和继电器,都可以统一制造而实现标准化。
在理想的电压互感器中,励磁电流为零,线圈的阻抗也不计,这时初、次级电压之比等于它们的匝数之比,相位也没有偏移。但是在实际的电压互感器中,由于励磁电流的存在以及线圈阻抗的影响,总存在有电压误差和角误差。根据电压互感器的允许误差范围,可以把电压互感器的准确度分为0.2级、0.5级、1级和3级,这就是电压互感器的准确度等级。见表2。

电压互感器在每一准确度等级都有其对应的额定容量,因此同一个电压互感器按照次级负载的大小,可以在不同的准确度等级下工作。例如JDZJ-10型电压互感器,在负载功率因数为0.8的情况下,准确度等级为0.5级,其使用容量为50VA;准确度等级为1级,其使用容量为80VA;3级时为200VA。如果不考虑准确度等级,只满足允许发热条件,它的最大容量为400VA。

200411181100747851596.jpg

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • maxyan147
    maxyan147 沙发
    电压互感器二次侧不允许短路运行.
    2004-11-25 16:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • aa32455289
    aa32455289 板凳
    容量越大, 功耗越大, 波动越大,误差就大,
    2004-11-24 20:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • shihongyu9999
    shihongyu9999 地板
    "例如JDZJ-10型电压互感器,在负载功率因数为0.8的情况下,准确度等级为0.5级,其使用容量为50VA;准确度等级为1级,其使用容量为80VA;3级时为200VA。如果不考虑准确度等级,只满足允许发热条件,它的最大容量为400VA。 "

    请问楼主为什么同样的电压互感器在不同准确度等级的情况下最大容量是不同的?


    2004-11-18 16:04:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.09 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的准确度等级,它和容量关系?

电流互感器又称仪用变流器,是一种电流变换装置,它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。 电流互感器的初级线圈匝数很少,串接在被测电路中,而次级线圈匝数很多,与仪表或继电器电流线圈相串联,在正常情况下近于短路状态。初级线圈的电流决定于原电路的负载电流,而与次级线圈的负载无关,次级线圈的电流随原电路负载电流的变化而改变,因此能通过连接的仪表量度被测电路的电流值。 电流互感器次级电流规定为5A或1A,这使得测量仪表和继电保护装置安全,使用方便,也使得在制造上可以标准化。