抗规7.5.6 (3) 柱的纵向钢筋最小总配筋率,当钢筋的强度标准值低于400MPa时,中柱在6、7度时不应小于0.9%,8度时不应小于1.1%;边柱、角柱和混凝土抗震墙端柱在6、7度时不应小于1.0%,8度时不应小于1.2%。
砌体规范 10.4.9 2 )条,托梁上、下部纵向贯通钢筋最小配筋率,二、三级时分别不应小于 0.3%
我新手,用pkpm出的图,没注意上面这两条,拿去审,审图意见提出上面两条来了,想请问各位前辈pkpm出施工图时能够一次性的修改最小配筋率吗,我找了好久都没找到,谢谢各位前辈了!

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • sddcx10000
    sddcx10000 沙发
    哎,怎么感觉一头雾水呀
    2014-01-24 11:46:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiaolizi0913
    xiaolizi0913 板凳
    新手顶一下
    2013-12-10 11:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • lsqmm2013
    lsqmm2013 地板
    黑毛衣free 发表于 2013-9-4 16:11 我也觉得应该有这么个东西,要不就是系统在底框这里就该按照最小配筋率来配,但是我一直没找到,所以来论 …楼主,最近也在做底框,遇到同样的问题,我是人为调整的
    2013-11-06 16:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • thinkpad1138
    确实是需要注意的,刚接手一个底框,查查资料
    2013-11-04 20:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • congtou4876
    学习了学习了
    2013-09-22 15:54:22

    回复 举报
    赞同0