土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 水地暖分室温控中用的电热执行器该怎么选型?

水地暖分室温控中用的电热执行器该怎么选型?

发布于:2013-09-02 11:56:02 来自:暖通空调/专家热线 3 11677 [复制转发]
大家好:
水地暖分室温控中用的电热执行器该怎么选型?常开与常闭怎么选择?怎么见有的厂家用常开有的厂家用常闭呢?有什么区别么?还是要分地区什么的???望赐教。谢谢

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • zhuhuifei_891010
    chendong-004 发表于 2013-10-23 15:10 地暖热电阀选型,首先,电源电压,多为220V;其次,为常闭,意思就是不通电的时候是关闭的,水是不流通的, …为什么要选择常闭的啊?不是说在供暖系统中执行器都要选择常开的,为了防止冬天的时候管道内水结冰爆管什么的。。。还有供电电压如果220V的话在家里用会不会不安全啊?谢谢~
    2014-04-14 15:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • 波澜不惊bobo
    地暖热电阀选型,首先,电源电压,多为220V;其次,为常闭,意思就是不通电的时候是关闭的,水是不流通的,通电的时候,热电阀打开,水开始流通换热。再次,就是执行器滑块行程,一定要与分水器的阀杆行程一致。
    2013-10-23 15:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • ydliang87
    ydliang87 地板
    求指导。。。
    2013-09-03 09:12:03

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3548 条内容 · 54 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB/18430.1-2007表2中制冷使用端出口温度是否可这样理解

GB/18430.1-2007表2中制冷使用侧进水流量和使用侧出口温度该怎样理解。一台制冷冷水机组蒸发器冷冻水的一般设计进出口温度差应该又是多少?2001年标准是进口12℃,出口7℃。以35KW冷水机组按此标准,是不是可以这样认定:蒸发器进口水流量6.02m3/h,蒸发器冷冻水进出口温差5-7℃,当出口温度达7℃时机组保护。以50KW冷水机组为例:蒸发器进口水流量8.6m3/h,蒸发器冷冻水进出口温差5-7℃,当出口温度达7℃时机组保护。