土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 还是混凝土水池的问题,求大神指点迷津呀?
混凝土池壁外侧的钢筋要锚入邻壁很长距离,约是邻壁跨度的1/3,我师傅说是负弯矩的原因,而赤壁内侧只需按构造要求的锚固长度来就行了,还有:为什么我用世纪旗云计算的水池内外壁的弯矩和力值的大小和正负一模一样啊?应该有点差距才对呀?

全部回答(10 )

  • ricky110122
    是受力的问题。
    2013-09-04 09:07:04 来自 PC 评论 举报
  • hicat
    是受力的问题。
    2013-09-04 08:43:04 来自 PC 评论 举报
  • 霜雪寒潇
    应该不一样
    2013-09-04 08:40:04 来自 PC 评论 举报
  • 飈雨瀟瀟
    楼上说的对,你得按静力学手册的模型去计算,查三角形荷载的。你池壁应该是外侧下部负弯矩最大,其次是两侧,上面构造基本就可以了
    2013-09-04 07:52:04 来自 PC 评论 举报
  • wucheng650323
    应该不一样,外侧的土压力应该比内侧的水压力大,弯矩和剪力值不可能一样。
    2013-09-04 07:20:04 来自 PC 评论 举报