钢筋混凝土水池的裂缝宽度为0.2mm,我的裂缝宽度在0.18到0.2之间可以吗?
钢筋混凝土水池的裂缝宽度为0.2mm,我的裂缝宽度在0.18到0.2之间可以吗?
钢筋混凝土水池的裂缝宽度为0.2mm,我有几个支座处的裂缝宽度在0.18到0.2之间可以吗?求高人指点呀!
发布于
2013-08-31 21:21:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(5 )
ningshiheiye
一般污水池裂缝要在0.2mm以内,清水池0.25mm以内,这个在《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》里面有的
2014-10-10 16:53:10
来自 PC
评论
举报
wanglixin6181
清水池为0.25mm,污水池为0.2mm。因为接近上限,再加之水池的特殊性,可能对耐久性会有所影响,建议加强构造措施,确保砼施工质量。
2013-09-01 09:17:01
来自 PC
评论
举报
chinayxgcq
在构造范围是可以的啊
2013-09-01 07:33:01
来自 PC
评论
举报
林夕一梦
没问题的,注意水池的一些构造就行。
2013-09-01 06:48:01
来自 PC
评论
举报
无间道
这完全在规范的允许范围以内啊。
2013-09-01 06:10:01