具体点说就象为什么测量时选0。5级的; 保护的时候选3级的 。
不是节约成本把 哈哈 希望热心人帮助解释
先谢谢大家了

全部回答(43 )

  • cz13306196492

    同意专家的看法。。。。。。
    2009-03-04 10:41:04 来自 PC 评论 举报
  • xuxianjie
    大家继续
    7楼说的很好,COPY一下
    测量是要实时的、准确地,因为涉及到计费和实时数据的分析,因此所选用的精确度要高,互感器的铁心磁饱和系数也比较小,测量级的互感器在一次额定电流下可以正比、准确地反映在二次回路上,在短路时,电流比额定电流增加很多时,测量级的互感器已经磁饱和,他反映的电流是不准确了。但继电保护装置必须需要短路的实际电流才能可靠保护,因此,必须选用磁饱和系数大的互感器,由于保护并不需要太精确的测量值,为了节省投资,互感器的精确度要求可以低很多,一般可以选用3级或5级。互感器的精确度与互感器铁心的磁饱和有直接关系,精确度高造价也高,要想精确度高、磁饱和系数也大,那么互感器的造价也很高。所以,为了降低成本,一般将测量和保护的分别设置。目前互感器在同一铁心上分别绕制测量和保护二组绕组,以节省投资,其磁饱和系数是以满足短路电流测量来选择,为了保证测量的精确度,测量绕组应该在最里,即直接与铁心接触的,保护绕组在测量绕组的上面。
    2009-03-03 22:11:03 来自 PC 评论 举报
  • zhangxy133
    概述:
    LZK系列开启式电流互感器适用于10KV交流电力系统电气设备的电流测量、信号采样和微机保护。该电流互感器具有体积小、重量轻、可开启、便于安装等特点,广泛用于紧凑型全绝缘环网开关柜中,并且非常适合与RTU,FTU等远程终端设备组成采样单元,为整个系统提供数据支持。安装时直接卡在连接好的进出线电缆上,简便快捷。已在SafeRing/Plus、Uniswitch、RM6/SM6、SVS、GA/GE、FB、SS等紧凑型全绝缘环网开关柜中广泛应用,亦用于组合式变电站和电缆分接箱中。
    该型电流互感器选用了磁导率较高的优质进口硅钢片作为导磁材料,具有铁芯可分割、磁路损耗小的特点,其半圆环型铁芯和二次绕组采用优质环氧树脂真空浇注在可阻燃的塑料壳体内,防潮湿,性能稳定,无需维护。安装时将两个半圆环卡在分相电缆上,用抱箍抱紧,与电缆于一体,和谐美观,35mm2-400mm2的10KV电缆均能适用,其抱箍采用优质不锈钢材料,坚固可靠,无涡流。
    依据电流变比、准确级和额定负载的不同,该系列电流互感器分为以下几种类型,具体参数详见各型号对应的参数表。可按用户的要求定制不同规格和参数的电流互感器。
    www:heyudq.com 上海和域电气有限公司

    可按客户的要求制定不同规格和参数的电流互感器
    2009-03-03 20:28:03 来自 PC 评论 举报
  • wsgdgs
    2007-09-29 16:50:29 来自 PC 评论 举报
  • panzixia009
    保护级要求得是在过电流时不饱和。并不要求精度如何得高。
    在进线的时候不要求?
    2007-09-25 11:54:25 来自 PC 评论 举报