请高手帮忙分析事故原因

发布于:2013-08-28 17:17:28 来自:电气工程/成套电气设备 70 4269 [复制转发]
本帖最后由 zzga702 于 2013-8-28 17:43 编辑

20130811_113052.jpg 20130811_113156.jpg IMG_0815.jpg不锈钢厂1600kVA变压器,3台电容柜,动态补偿,调节器为复合开关,现有1台柜严重烧毁,另外1台柜受损情况轻一些,现场熔断器证实已断开。求各位帮忙分析事故原因。

20130811_113052.jpg


20130811_113156.jpg


IMG_0815.jpg

全部回复(70)

只看楼主 我来说两句
  • kldddp
    kldddp 沙发
    看烧毁程度 应该是电流过热烧的,
    1.有可能是原来的设备线缆的载流量余量不够
    2.电容没有串联电抗器,有可能是是谐波引起谐振导致电流过大烧毁,我认为这个可能性大
    2013-09-07 14:00:07

    回复 举报
    赞同0
  • lxx297537449
    lxx297537449 板凳
    建议用熔断器加热继电器,检查谐波成份.元件用好点及留点余量,特别电容的耐压最小选450V以上的,最好用500v的.参考.
    2013-09-03 19:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • czqqwert123
    czqqwert123 地板
    没有自动断开吗?太恐怖了
    2013-09-03 13:03:03

    回复 举报
    赞同0
  • yxiaofeng07
    可能与谐波有关
    2013-09-03 11:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • small2908
    small2908 5楼
    从最后一张图片可以看出着火点从电容器开始
    1、首先怀疑是电容器质量问题,电容器内灌注的环氧树脂是不是耐温难燃的;然后电容器内部要有压力防爆保护,一般不会着火。
    2、不锈钢厂谐波电流使电容器耐受更大电流,运行温度高,所以对电容器的要求要高,建议装电抗
    3、复合开关投切是过零点投切吗?不过零开关的操作过电压是很大的,相应楼主也设计了过电压保护,同时 注意电容器放完电后才能再次投切,否则电容器很容易损,若材料用的不好就着火;
    4、楼主的过流保护怎么设置的?就靠熔丝?
    2013-09-03 11:10:03