动力柜执行GB7251.1,配电箱执行GB7251.3,请问各位前辈双电源切换箱执行哪个国标:)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(70)
只看楼主 我来说两句1.有可能是原来的设备线缆的载流量余量不够
2.电容没有串联电抗器,有可能是是谐波引起谐振导致电流过大烧毁,我认为这个可能性大
回复 举报
回复 举报
回复 举报
回复 举报
1、首先怀疑是电容器质量问题,电容器内灌注的环氧树脂是不是耐温难燃的;然后电容器内部要有压力防爆保护,一般不会着火。
2、不锈钢厂谐波电流使电容器耐受更大电流,运行温度高,所以对电容器的要求要高,建议装电抗
3、复合开关投切是过零点投切吗?不过零开关的操作过电压是很大的,相应楼主也设计了过电压保护,同时 注意电容器放完电后才能再次投切,否则电容器很容易损,若材料用的不好就着火;
4、楼主的过流保护怎么设置的?就靠熔丝?
回复 举报