B型柔性防水套管预埋反了怎么办
B型柔性防水套管预埋反了怎么办
在现场施工中,防水套管预埋反了,且比外墙面长出5公分,现在甲方要求解决,请问给位大侠们这样的情况应该怎么办?急求!
发布于
2013-08-28 12:53:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
寒冬
看看甲方同不同意了,如果同意的话当刚性套管使用。再次避免类似现象再次发生!
2013-09-02 16:59:02
来自 PC
评论
举报
mircoboy
好多问题都得重新做
2013-09-02 16:35:02
来自 PC
评论
举报
luckyhihi
建议重新做。不然到后面维修很麻烦
2013-09-02 15:59:02
来自 PC
评论
举报
donglish0916
问题似乎比较难解决
2013-09-02 11:38:02
来自 PC
评论
举报
wanglixin6181
xiaowopiaoling1 发表于 2013-8-28 22:08 谢谢!请问有什么解决办法吗?条件允许时可以打掉重新预埋。另。当刚性防水套管用,在外侧再焊个翼环,不知有没有问题?