土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利19XL5353466CR开机跑油

开利19XL5353466CR开机跑油

发布于:2013-08-26 23:50:26 来自:暖通空调/制冷技术 25 8250 [复制转发]
此机开机约一个礼拜左右,静止时的油位严重偏少,有时甚至看不到油,但是在运行时油位正常。这样运行会出现什么隐患故障,怎么才能解决此症状,有多数提到减小冷却水流量或是提稿冷凝器的冷凝温度什么的。有没有更好的办法?

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    qazwsx12312 发表于 2016-3-24 13:53 应该是供液电磁阀或膨胀阀问题,机组停机后供液电磁阀没有关死,导致液态制冷剂到压缩机,引起跑油,工作时 …你见过离心机吗?和供液有什么关系?离心机的供液管有你胳膊粗,哪有膨胀阀?
    2016-07-04 21:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1461731196951
    阿寅 发表于 2016-6-2 16:37 提高冷凝温度,关几个冷却塔风扇试试这个方法不错,还有就是减小负载也不错
    2016-06-22 19:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • co1464855820126
    提高冷凝温度,关几个冷却塔风扇试试
    2016-06-02 16:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • d251516445
    d251516445 4楼
    有的机器太老了,内部电机的机械密封不怎么好了也会跑油,感觉你这个很像是回油管停机没有关闭,是不是电池阀坏了?
    2016-05-27 22:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • d251516445
    d251516445 5楼
    我来学习的
    2016-05-27 22:07:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.36 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于冷库来说压缩机制冷量减小后会产生哪些现象

现维修一冷冻库,库温一直达不到要求,高压17公斤,低压2公斤,库温10度,怀疑是压缩机制冷量笑了。库有45立方,要求库温-18度,北峰5p压缩机,DD40冷风机。求高手解答。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10