土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 实际工程混凝土框架结构轴网中梁柱偏心是如何控制的

实际工程混凝土框架结构轴网中梁柱偏心是如何控制的

发布于:2013-08-24 11:28:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、实际工程混凝土框架结构轴网中梁柱偏心是如何控制的?
实际工程中梁柱偏心情况完全是按照建筑施工图的布置情况确定的,如有的建筑外墙中的柱要凸出,而有的却与外墙齐平;边梁一般与外墙齐平;根据以上情况即可确定梁柱偏心值。
2、pkpm建模不偏轴输入梁柱,影响大不大?
貌似网上好多人都是受了某些培训班的影响,因为培训班说pkpm里面的偏心是假的,如果是计算分析,是不需要偏心建模的。偏心只是在绘制施工图时为了减少绘图工作量才使用。其实,对软件不了解的话,不应该妄加评论。尤其是在做讲座的时候,误导一大批年轻人啊。
正确的理解应该是这样的:
偏心不仅仅是在施工图绘制中使用,在计算的时候程序也考虑了偏心的。偏心只是在结构模型中看到的情况,实际在计算过程中采用的是计算模型,这两个模型之间是有差距的,当然较小的偏心对结构计算的影响也比较小,但是过大的偏心也是不对的,像偏心400,500属于过大的偏心,不建议在建模中使用,如果的确存在这么大偏心,最好还是按照新建轴线,将该杆件布置上去。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外框架结构汽车坡道计算方案

最近接了一个四层的厂房框架,甲方要求做一个独立的汽车坡道,车子可以从厂房外围一层通到四层,每层的都有一个停车平台,类似工程,大家平时都用什么方法计算啊。

回帖成功

经验值 +10