土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 泵出口止回阀的安装问题

泵出口止回阀的安装问题

发布于:2007-09-14 12:46:14 来自:环保工程/水处理 8 1105 [复制转发]
假设泵出口管道上有如下管件:
闸阀,止回阀,流量计
请问顺水流方向的安装顺序:
个人认为,先流量计,再闸阀,后止回阀。闸阀和流量计可以互换位置,但是止回阀要安装在流量计的后面《,以免水倒流时损坏流量计,你们认为呢?

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • saylove310
    saylove310 沙发
    流量计-止回-闸阀
    闸阀最后
    检修方便
    流量计在止回前面
    以免水倒流时损坏流量计
    2007-09-24 11:19:24

    回复 举报
    赞同0
  • asu
    asu 板凳
    同意2楼。启停机泵要启闭蝶阀,蝶阀在检修止回阀时可以关闭,因此一般都装在止回阀后面。泵房的结构内一般不能满足流量计的安装的条件,因此都装在外面,也就是最后面。
    2007-09-24 11:03:24

    回复 举报
    赞同0
  • z48625z
    z48625z 地板
    那要看你是什么样的流量计了,电磁流量计要安装在直管段上,前10D,后2D.
    2007-09-23 10:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • aton_jinmoneysh
    流量计前后应当加闸阀或蝶阀,而且流量计处一般还要设旁通的。
    2007-09-21 18:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • mapure
    mapure 5楼
    同意2楼
    2007-09-21 17:25:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

40.89 万条内容 · 1090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水处理中SDI指的是什么,网上有三种答案..

有人回答说是:污泥密度指数也有:SDI就是水的过滤能力指标 胶体状污物和被溶解的有机物会影响SDI SDI主要由注入过滤器的原水黏度决定 添加凝聚剂也可以显著地提高SDI还有:水的色度哪个是对的呀.

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10