土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第二振型完全为扭转,这个允许吗?
这是个小学餐厅,地下室为消防水池和热交换站,层高4200,第二层为餐厅层高4500,第三层是阶梯型会议室,层高7500,上部是网架。

360桌面截图20130820114637.jpg

全部回答(115 )

  • darlingcol

    高宽比很小的时候,第二阵型为扭转是很正常的,一些特殊结构第一阵型为扭转也是有的,比如中国馆,可以通过结合时程分析来适当加强抗扭转性能

    2020-11-02 11:12:02 来自 PC 评论 举报
  • only1998
    多层不控制周期比,但周期比大于或接近0.9时,可判断该结构的规则性,第二振型为扭转,则必有一个方向的周期比大于1,属严重不规则!抗整概念是不容许的!如果接近0.9的话,结合其它条件,是否会判断为“特别不规则”结构,如果是特别不规则结构应采取比规范更加有效的措施,其实没太大的操作性!鉴于此,加之本结构还有地下部分,估计调整模型是最好的选择!!增加周边柱的刚度,同时减小刚心周边的柱刚度,肯定可以调整出来!
    2013-08-23 08:50:23 来自 PC 评论 举报
  • summermeis
    槿小喵 发表于 2013-8-27 17:59 那结构是按照框架结构还是按照框剪结构计算呢这个在框剪的那章规范说的很清楚。自己看。不改不是也可以么
    2013-08-30 12:39:30 来自 PC 评论 举报
  • ehdg1223
    见过网上一个教怎么调整模型的,这种情况如果位移接近极限值就增大周边构件刚度,如果位移值远小于极限值就减小中间刚度。
    2013-08-30 09:05:30 来自 PC 评论 举报
  • hcqi1221
    建议调整结构布置,增大抗扭刚度,第一、二振型宜平动。
    2013-08-29 15:51:29 来自 PC 评论 举报