本帖最后由 飈雨瀟瀟 于 2013-8-17 15:47 编辑
先简单介绍下情况,这是个18层的剪力墙结构,1层,2层是商铺,3-18层是住宅。1,2层的商铺X,Y方向都比住宅要大。
设计院设计的全是桩基础。图上的单桩,2桩基础,全是商铺的基础。本工程桩承台底标高为-3.3米,但是我看了地勘,正好在-3.3米这是粉质粘土层,承载力是180KN/平米。小妹想,能不能把外面这圈单桩承台基础改成独立基础。从承载力上来说是够的,从造价上来说,省了桩,还省了拉梁。第2张图上是地梁图,设置了不均匀沉降的后浇带了!
咨询了些朋友,他们说一般情况下都必须用同一种基础,以防不均匀沉降!但是我想,就算全用桩基础,18层的沉降,和2层商铺的沉降也一定不一样吧。就算设置了拉梁,也没什么作用吧。
所以请大家帮帮忙出出注意,小妹不胜感激!


全部回复(102 )
只看楼主 我来说两句-
飈雨瀟瀟
沙发
w-b-y 发表于 2013-8-20 09:47 有五方面考虑1):要看两个楼的荷载差异(该楼荷载差异较大) 2):该楼裙房与主楼设后浇带 (应是沉降后浇 …你说的第4条设置拉梁,是在什么标高设置?-0.100那的地梁可以吗?还是要在别的标高再设置一道?
2013-08-20 10:00:20
赞同0
-
飈雨瀟瀟
板凳
其实不说规范,从理论上分析,商铺2层,住宅18层,就算商铺都用桩基础,两者的重量依然相差很大,不均匀沉降还是会有的。
2013-08-19 20:51:19
赞同0
加载更多回复 举报
我觉得最好还是从施工方法上解决比较合理,例如18层主体完成后,再施工宽出的商铺部分。处理好施工缝,做好防水。否则就算整体施工,不均匀沉降之后相交的地方感觉还是会裂