本人今日看书,有几个问题想请教:
1。规范说,设计污水量=综合生活污水量+工业废水量
那么请问,工业企业内的生活污水量那里去了?
2。污水生化处理中,BOD/cod=0.3以上,可进行生化处理,假如COD=300,BOD=150,活性污泥处理,出水COD=60,BOD=20,那么难降解的120mg/l的COD是怎么去除的??

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • lzjm88
    lzjm88 沙发
    H是啊
    2007-10-03 20:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • hahabao
    hahabao 板凳
    不会是朱际明吧,我是李超
    2007-09-29 09:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • shang_tingting

    不采用水解酸化可以用厌氧分解,比如UASB等
    另外想说的是,学给排水的不是外行,术业有专攻,你觉得给排水是外行,但我觉得你挺外行的,你懂的不见得比你同事多,要虚心学习,说实话,我很想知道你上课的时候都干了些什么,这么肤浅的东西也能问出来!!
    2007-09-28 15:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • shang_tingting


    水解酸化的目的是把大分子水解成小分子,停留时间主要看处理的什么水质,要是工业废水的话,可生化性差,时间会长一些,食品废水5,6个小时是很正常的,一般水解酸化池和调节池合建,可能在设计的时候想用作调节池以调节水质水量。水解酸化的环境多未厌氧,二反硝化就是脱氮,要求也是厌氧环境。停留时间长,水解,反硝化进行的越彻底。水解主要是产酸菌,反硝化主要是反硝化菌,两个菌种对环境的要求差不多,竞争和共生是两种机制,不排除竞争的可能,但是产酸菌主要是针对C,二反硝化菌主要针对N,所以你说的那种情况,效果应该没有问题。
    2007-09-28 15:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • shang_tingting


    工业企业种生活污水包括做饭,洗澡等,排到厂内的排水管道,送至水处理车间,与工业废水混合,起到稀释的作用,缓解生化处理的负担。环境不至于过于极端!!