土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教《照明设计手册》(第二版)第214页例5-6有效反射比计算过程

请教《照明设计手册》(第二版)第214页例5-6有效反射比计算过程

发布于:2013-08-12 22:17:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
在《照明设计手册》(第二版)第214页 例5-6中,求出了地板有效反射比为0.19,倒推出平均反射比为0.25。那么该数据是取两个地板平面(一个实际和一个假想的)来计算的。但是我查了很多资料,都只用了实际地板平面,计算出来的应该是0.29,地板有效反射比为0.22.请教高手正确步骤?谢谢!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • gabyjin
    gabyjin 沙发
    qlbluotuoci 发表于 2013-8-14 08:39 楼主,相信自己,我算的结果也是0.22,如果按地下室的说法,则2012年注电下33题就没有答案.有时书上不一定都是对 …对,我和你的思路一样,谢谢。
    2013-08-14 19:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • gabyjin
    gabyjin 板凳
    zhengqizhengqi 发表于 2013-8-13 10:26 As=顶+地+墙=6*10+6*10+2(10+6)*(2.5+0.8)=225.6Ao=6*10=60空间表面平均反射比 ρ=(0.7*60+0.2*60 …按照您的思路,顶棚的有效反射比也是0.19了,这明显和题目矛盾???
    2013-08-13 20:13:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 946 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2007年 案例11题 2008年下午 2题

2007年上午的11题,首先要把表格的载流量先进行修正,然后在使用2008年下午的2题。没有把表格的载流量进行修正,而是直接使用的表格请问什么需要进行修正表格的数据,什么时候不需要呢? 请指教。非常感谢。