土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框结构侧向刚度的比值小于1时该如何调整?
我最近做了一底框结构,因为时间太紧,所以只把该比值调整到1.07就开始做施工图了,但许多前辈说过该比值在1.5左右最佳,请看到我这个问题的前辈提些宝贵的意见,底框中的抗震墙该怎么布置最合理,也容易在计算侧向刚度比值时最容易通过,如果算不够这比值该怎么调整,希望各位指教,谢谢啦!

全部回答(7 )

  • 徐朝阳
    抗震规范的7.1.8第二层与底层的侧向刚度比8度是不应大于2,且不应小于1,1.07 应该没有问题
    2007-04-29 11:21:29 来自 PC 评论 举报
  • default007
    抗震墙一般做在楼梯间的位置。
    2004-12-03 09:20:03 来自 PC 评论 举报
  • e-rabbit
    应当合理的开计算洞口,避免短墙,适当降低单片墙的刚度,提高抗震墙的延性,直到满足要求为止!
    2004-11-28 16:36:28 来自 PC 评论 举报
  • lhsqhd
    根据层刚比的大小,调整一下该方向墙体的长度即可(注意刚度与长度是立方的关系)。
    层刚比小于1。是因为底部剪力墙布置的过长,需减少剪力墙的长度。
    2004-11-26 21:00:26 来自 PC 评论 举报
  • 天马行空
    布置剪力墙要注意
    1.从受力角度讲剪力墙要符合周边,均匀,对称的原则,从功能角度不要影响使用上的要求;
    2.剪力墙的间距要符合抗规的要求。
    层刚比小于1。是因为底部剪力墙布置过多的原因,这对抗震不利,需减少剪力墙的数量。
    2004-11-25 11:49:25 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)