土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 一土钉墙间漏泥的施工事故处理及经验

一土钉墙间漏泥的施工事故处理及经验

发布于:2013-08-05 15:39:05 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-5 21:26 编辑

基坑主要在淤泥质土层,深度为7m~10m。为搅拌桩加土钉。在大概开挖到5m的时候墙脚失稳局部淤泥冒出,搅拌桩后出现空洞。
最后的处理方法是反压沙包,支护面后注浆,加密土钉,支护面打超前钢管。处理后无再发生。
对于这种事故遇的较多,主要是施工质量的问题,没有按图施工,没有采取超前的防护,在钻孔的时候墙角泡水时间太长。搅拌桩的垂直度有偏差。

本人觉得,这次在淤泥中做土钉墙本来就是有一点冒险的。
以上是本人对这次事故的论述,也欢迎各位发表自己的看法,一起进步。