土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 26层高层剪力墙开角窗问题

26层高层剪力墙开角窗问题

发布于:2013-08-02 11:39:02 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 3 1811 [复制转发]
26层高层79,4米。开角窗的部位,梁怎么设,是做悬挑梁还是做连梁,要是做连梁模型应该怎么建,我是把角窗部位全开洞,但是“楼层组装”以后角部还是有墙的立面痕迹,这怎么处理呢?求教······

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • hll793482739
    hll793482739 沙发
    这个还是截个图别人一看就明白,问题问的越细别人越好回答,没图理解上可能不会完全相同,谢谢
    2013-10-31 12:10:31

    回复 举报
    赞同0
  • songbaiyan28297340
    谢谢了···还有就是在pkpm中角窗部位的连梁怎么建呢?我是把角窗部位开洞,形成连梁,但是“楼层组装”以后角部还是有墙的立面痕迹,这怎么处理呢?求教······
    2013-08-02 14:05:02

    回复 举报
    赞同0
  • langzhusky
    langzhusky 地板
    (1)在剪力墙结构外墙角部开设角窗时,《全国民用建筑工程设计技术措施(结构)》: B级高度的高层剪力墙结构不应在剪力墙外墙角部开设角窗;抗震设计时,8度及8度以下地震区的高层剪力墙结构不宜在剪力墙外墙角部开设角窗,必须设置时,应进行专门研究,并宜采取下列措施:
    1)角窗洞口不应过大,连梁不宜过小,并应上、下对齐。
    2)角窗洞口附近应避免采用短肢剪力墙和单片剪力墙,宜采用T形、L形、[形等截面形式的墙体,墙厚宜适当加大。
    3)转角处楼板宜局部加厚,配筋宜适当加大,并配置双层的直通受力钢筋;必要时,可于转角处的板内设置连接两侧墙体的暗梁。
    (2)北京市建筑设计研究院编著的《建筑结构专业技术措施》的建议是:抗震设防烈度为8度时,高层剪力墙结构不宜在外墙角部开设角窗,必须设置时应加强其抗震措施,如:
    l)宜提高角窗两侧墙肢的抗震等级,并按提高后的抗震等级满足轴压比限值的要求。
    2)角窗两侧的墙肢应沿全高设置约束边缘构件。
    3)抗震计算时应考虑扭转耦联的影响。
    4)角窗处房间的楼板宜适当加厚,配筋宜适当加强。
    5)宜加强角窗窗台连梁的配筋与构造。
    6)角窗墙肢厚度不宜小于250mm。
    补充:结构电算时,转角梁的负弯矩调幅系数、扭矩折减系数均应取l.0。抗震设计时,应考虑扭转耦联影响。

    2013-08-02 13:18:02

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.72 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在朗筑见证自己的进步

本帖最后由 susan5227 于 2013-7-31 09:49 编辑 学的土木,要么工地,要么就是设计院啊,不想去工地,但是去设计院,要么自己马上能做工程上手,要么有关系,哎,啥也没,都说进设计院难,设计院也说招人难,归根到底你想进去,但是目前能力不够,设计院要的是能帮他做事。偶然一个机会,在网上查培训,结构培训的真的很少,就朗筑和老庄,综合对比了一下,要来学就学的扎实一点,自己底子也薄弱,就来了朗筑,初见朱老师,记得联系朱老师的时候,声音很好听,哈哈哈,朱老师很热情的招待了我,给我看了一些案例,说这里是要每个学员都自己出图的,然后有就业跟踪的报告,我觉得真的是个非常负责任的培训机构。再就是老师,张老师看着很严肃,但讲课很幽默的一人。