本帖最后由 樱花满开 于 2013-8-5 09:12 编辑
看了很多帖子,都讨论PKPM中箍筋怎么算,我认为有一个简便的方法,写出来大家看看,欢迎拍砖,欢迎提出不同的意见。仅供新手学习啊,像飞刀兄那样的高手就没必要看了!
常规算法如下:
梁箍筋计算示意:
假如PKPM里梁箍筋计算间距设定为100mm,以G0.9-0.7为梁箍筋配筋面积为例,设置单位为cm2。前一个0.9表示箍筋加密区面积,后一个0.7表示箍筋非加密区面积。
以350mm宽的梁需要配四肢箍为例:箍筋加密区为0.9/4=0.225cm2,表示加密区箍筋单肢需要的面积为0.225 cm2。箍筋非加密区为0.7*2/4=0.35cm2, 表示非加密区箍筋单肢需要的面积为0.35cm2。所以配置A8@100/200(4)。
简便算法见二楼附件

全部回复(271 )
只看楼主 我来说两句-
樱花满开
沙发
本帖最后由 樱花满开 于 2015-3-11 15:03 编辑
-
71497cf4f6de19395c3b.pdf
文件大小 35.0 KB
2013-08-01 16:16:01
赞同0
加载更多PKPM中梁箍筋间距设置为100mm
以G0.5-0.2为例说明
0.5X100/2=25,这是加密区需要的箍筋的面积。
0.2X200/2=20,这是非加密区经过换算后需要的箍筋的面积。
已知A6的面积为3X3X3.14=28.3,与上述比较,发现满则要求。于是可以采用A6-100/200的箍筋。
还有一种更简单的方法就是直接查表,把常用的箍筋面积表发上来,PKPM新版默认梁箍筋计算间距100,计算强度和配筋强度一致的前提条件下,大家直接对照着配就行了
回复 举报