感觉还是没啥用,停机后水全部从冷却塔溢出来了
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
中央空调
30.52 万条内容 · 574 人订阅
阅读下一篇
一直想不明白一个问题请各位指点:Q = aFK(tn - twn)同时我们也会用到冷(热)指标x使用面积计算总的热负荷即:Q=Axn n为(热)负荷指标 那么为什么n≠aFK(tn - twn)/A呢 面积一变冷指标也在变
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9)
只看楼主 我来说两句感觉还是没啥用,停机后水全部从冷却塔溢出来了
回复 举报
回复 举报
想到的办法一、止回阀采用给排水常用的低阻力导流防止器;二、冷却塔出水串接一个储水箱,水箱容积需满足停机后导流回塔的水量。
回复 举报
回复 举报
设计中我会在冷却水系统中增加集水池,水泵的入口管段安装底阀,且考虑水泵安装气蚀高度。
至于蝶阀还是选用手动的,可能是你的业主要求比较高吧!
水泵抬高1.5m,还是明白,求介绍