冷却塔低于冷水机组需要注意哪些问题?

发布于:2013-07-30 13:38:30 来自:暖通空调/中央空调 9 4176 [复制转发]
本帖最后由 ybhvac 于 2013-7-30 21:19 编辑

手上接触到一个工程,冷却塔低于冷水机组,目前能实施的是把冷却水泵移至冷却塔处,冷却塔抬高1.5m满足技术措施的要求,在冷水机组出口管的顶部设防真空阀,另外两台冷却塔进出口均设电动蝶阀,由冷水机组群控控制。请问下还需要注意哪些问题?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1630639481416

    感觉还是没啥用,停机后水全部从冷却塔溢出来了

    2022-09-06 10:12:06

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1452497894548
    小手一抖 土木币拿走:lol
    2016-03-04 10:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • ybhvac
    ybhvac 地板
    目前分析,按一楼的做法没有什么大问题,但是考虑设备采购及安装因素,停机后电动蝶阀和止回阀不一定能够关严,造成停机后高于积水盘管道内的水倒流回塔并溢流,造成管道内充气开机出问题。
    想到的办法一、止回阀采用给排水常用的低阻力导流防止器;二、冷却塔出水串接一个储水箱,水箱容积需满足停机后导流回塔的水量。
    2013-10-16 20:41:16

    回复 举报
    赞同0
  • ybhvac
    ybhvac 4楼
    等大神,第一次遇到这种,心理没底。还是担心停机时冷却水盘溢流,管道内充气,下次开机时出问题。
    2013-10-16 16:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • 余古月
    余古月 5楼
    冷却水塔安装于冷水主机之下也很常见的
    设计中我会在冷却水系统中增加集水池,水泵的入口管段安装底阀,且考虑水泵安装气蚀高度。
    至于蝶阀还是选用手动的,可能是你的业主要求比较高吧!
    水泵抬高1.5m,还是明白,求介绍

    2013-07-31 15:18:31