    我觉得楼主眼光才是狭隘,光从管理的成本考虑,却对设计不了解
    1.什么地方有采暖?一般来说是秦岭淮河分界,以北有集中采暖,以南没有集中采暖,但是有空调冬季制热,也有小区集中采暖和户式采暖。附一个空调问题,一般卫生间和厨房不配置空调,你是别墅什么建筑例外。
    2.哪些地方有节能标准?严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖地区都有建筑节能标准,严寒、寒冷重在冬季,夏热冬暖重在夏季,夏热冬冷兼顾,目的就是前面说的“空调冬季制热,也有小区集中采暖和户式采暖。”
    3.哪些地区需要保温?建筑节能设计标准只对围护结构的K值进行了限定,不是对保温层进行了限定。这个的意思是你可以采用保温结构,如果不采用保温结构,墙体材料满足限定的K值也可以。一般情况下,保温层的保温效果远远好于墙体材料自身,经济实惠,所以严寒、寒冷均采用保温结构,夏热冬冷地区根据墙体材料,有些采用保温材料,有些不采用。
    4.为什么要限定K值?对于严寒、寒冷区域,由于采用集中采暖,建筑节能设计最终的目标是建筑耗热量指标(或者耗煤量指标),通过对围护结构的保温性能进行限定,来判断建筑耗热量指标。围护结构的K值只是一个简易方法来判断建筑物耗热量指标的,你满足要求的K值即可,若不满足就要进行权衡判定。对于夏热冬冷地区,是冷热兼顾,虽然不计算建筑物耗热量指标,但是判定指标是建筑采暖空调耗电量之和,这个数值没有限定,但是依据是参照建筑的采暖空调耗电量之和。剩下的就和前面的解决方法一样了,先判断是不是满足标准限定的围护结构等的要求,若不符合,也需要做权衡判定。
    5.卫生间和厨房的设计温度?一般卫生间和厨房的设计温度是16度,在集中采暖的严寒、寒冷地区,不安装采暖设备室达不到这个温度的,所以有散热器。

    好了,现在可以回到你厨房、卫生间要不要做保温的问题上了?
    如果是在集中采暖的严寒、寒冷地区,为了厨房和卫生间达到设计温度,必然要安装散热器,安装散热器就要烧煤烧热水;
    为了控制烧煤量,围护结构的K值是关键。如果卫生间、厨房不做保温层,那就是不通过简易方法判断,需要做权衡判定。
    权衡判定如何通过?卫生间、厨房因为没有做保温,热量散失严重,那就需要其他房间的散热量减少,就是其他房间保温层加厚,最终整栋建筑的耗热量指标还可以满足要求。
    所以卫生间和厨房可以不设置保温层,但是代价是其他房间的保温层加厚,以及卫生间和厨房的散热器增加(维持16度)。技术条件讲解完了,然后再开始考虑经济问题,你可以算算是不是不需要设置保温层。
    2013-08-12 17:25:12 来自 PC 评论 举报
  • qxb7065
    基本上都要做的
    2016-10-03 10:57:03 来自 PC 评论 举报
  • 冯著
    在内保温中住户内的厨卫临外墙边的内墙需做保温!!我这个项目设计院就是这么设计的!!
    2016-09-30 16:30:30 来自 PC 评论 举报
  • yzhy20121227
    感谢提供谢谢分享
    2016-04-11 19:38:11 来自 PC 评论 举报
  • co1460085576200
    2012年川标中已无“非保温房间”这种提法了,但从实际出发,卫生间、厨房这些地方确实在“夏热冬冷”区域很少做保温(外墙内保),做了也无明显差异,最近也遇到很多业主提该问题,又苦于无文件支撑,正在疑惑中。