土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 紧急求教:电气设备的安装费用占设备价格多少比例?

紧急求教:电气设备的安装费用占设备价格多少比例?

发布于:2007-09-12 16:08:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
最近欲投一个电气标,我们只负责供设备,可招标的时候,甲方将安装调试和设备捆绑打包一起招标。
设备清单如下:
1)变压器。2台1000KVA,2台1250KVA。
2)高压柜11台。
3)低压柜33台。
4)直流屏2套。
5)动力箱105台。
现在咨询以下问题:
1)以上设备的安装调试费用占设备费用的比例大约多少?
2)要求安装资质为电气安装2级,一般的电力安装公司是否有这个资质?
3)甲方要求中标方自己去做供电局的工作,即办理审图和相关的供电手续,这个费用大约是多少?具体为那些费用。需要联系供电的那些部门?
4)安装材料的价格计入设备总价还是计入安装报价?
5)设备的安装以什么为界限?比如开关设备的出线和进线的连接属于设备安装还是属于电缆方安装?
6)其他需要注意的事项?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • wutaixiong
    wutaixiong 沙发
    表一 架空线路供电工程贴费标准
    表一 架空线路供电工程贴费标准
    用户受电 用户应交 其 中 自建本级电压外部供
    电压等级 纳贴费 供电贴费 配电贴费 电工程应交纳贴费
    (千伏) (元/千伏安) (元/千伏安) (元/千伏安) (元/千伏安)
    0.38/0.22 550 210 340 450
    10 450 250 200 330
    35 330 330 -- 180
    63 220 220 -- --
    110 180 180 -- --
    表二 电缆供电工程贴费标准
    用户受电 用户应交 其 中 自建本级电压外部供  
    电压等级 纳贴费 供电贴费 配电贴费 电工程应交纳贴费
    (千伏) (元/千伏安) (元/千伏安) (元/千伏安) (元/千伏安)
    0.38/0.22 1100 500 600 900
    10 900 550 350 600
    35 800 800 -- 500
    110 400 400 -- --
      贴费是用户申请用电或增加和电容量时应向供电部门交纳,由供电部门统一规划并负责建设的110KV及以下各级电压外部供电工程建设和发行等费用的总称。
      供电工程贴费用由供电贴费和配电贴费两部分组成。
      供电贴费系指用户应承担10千伏以上电压等级的外部代电工程及其配套的建设费用。
      配电贴费系每时用户应承担的10千伏(6)及以下的外部供电工程及其配套的建设费用。

    网上查到的呼和浩特供电局单位用户申请费用表,有这么高的费用吗?
    按照表上,4500KVA的容量按照电缆进线每KVA交900,那光是这个什么贴费就需要4050000元?这是什么费用啊?光这笔费用就和设备费用相当的了。
    2007-09-14 14:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • wutaixiong
    wutaixiong 板凳
    上次见供电局的一预算,比上面朋友提到的高!
    设备清单:
    变压器 4台 1600KVA
    高压柜 12台
    低压柜 31台

    供电局做的预算大约在30万,加上52米母线桥,总价好象是78万元。按照设备价格计算(高压元件选择ABB的断路器和综合保护。低压是施耐德产品,变压器是SC9),这个安装费用好象在8%左右,设备总价估计在370万(变压器是88万,高压应该在90万,低压应该在190万),52米母线桥好象算了30万多点,加其他材料总价是78万。这个价格也不低了。
    2007-09-13 22:36:13

    回复 举报
    赞同0