只看楼主 我来说两句10.14 7,2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
质量通病:
施工电缆采用了三相四线制配电的电缆。
控制措施:
严格按照施工验收规范要求选择临用电电缆,做好电缆进场的验收及检测工作。
10.15 7,2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
质量通病:
施工现场电缆拖地的现象经常是随处可见,尤其是工程到了装修阶段,应该常教育、抓制度、查重点。
控制措施:
建立安全检查制度,从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电进行检查。施工现场的用电线路、用电设施的使用安装必须符合安全操作规程,严禁任意拉接电线。
10.16 8.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1 台及1 台以上用电设备(含插座)。
质量通病:
把配电箱作为开关箱,直接控制多台电器设备。
控制措施:
加强临时用电过程中的安全管理。
10.17 8.1.11 配电箱的电器安装板上必须分设N 线端子板和PE 线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
质量通病:
接地端子压接不牢固,施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。
控制措施:
平时应经常查看配电箱的进出线有没有承受外力,有没有被水泥砂浆浸污、被金属锐器划破绝缘,配电箱内N 线、P 线压紧螺丝有没有松动。
10.18 8.2.10开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于O.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.Is。
质量通病:
漏电开关经常出现问题是脱扣失灵,维修人员如果疏于检查,该修未修,该换未换。
控制措施:
发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁现场电工自行维修漏电开关,严禁漏电开关撤出或在失灵状态下运行。
10.19 8.2.11总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于o.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mAs。
总配箱额定漏电动作电流250 mA(大于30 mA),额定漏电动作时间应大于o.1s。
质量通病:
漏电开关经常出现问题是脱扣失灵,维修人员如果疏于检查,该修未修,该换未换。
控制措施:
发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁现场电工自行维修漏电开关,严禁漏电开关撤出或在失灵状态下运行。
10.20 8.2.15配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
质量通病:
电缆进线插接造成电阻大,容易发热烧坏,缺少短路、漏电等保护。存在极大的用电安全隐患。
控制措施:
正确的选择电缆进线连接方式,严谨采用活动连接。
10.21 8.3.4 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。
质量通病:
配、用电无专人管理、无停送电挂警示牌、无定期检查维护等完善的制度和手续。
控制措施:
加强检修过程中的安全管理,建立健全送电停电安全管理制度。坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。施工现场临电检修或维护时至少有两个电工,必须持证上岗,劳保用品应配备齐全。
10.22 9.7.3 对混疆土搅拌机、钢筋加工机械、木工机桩、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱 分闸断电,呈现可见电源分断点,并关门上锁。
质量通病:
用电无专人管理、无停送电挂警示牌、无定期检查维护等完善的制度和手续。
控制措施:
建立健全定期检查维修制度,加强用电安全教育,责任落实到个人。坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。配电箱、开关箱应上锁,钥匙应由专人保管。
10.23 10.2.2 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
l 隧道、人防工程、高温、有导皂灰尘,比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m 等场所的照明,电源电压不应大干36V;
2 潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;
3 特别潮湿场所、导电良好的地面照明,电源电压不得大于12V。
箱式变压器—照明配电总箱—隔离变压器 —低压照明配电箱
质量通病:
工地现场照明系统设置随意,工地工棚大多低矮,线路高度小于2.4m 的没有采用36V 以下的安全电压;照明线路未采用专用回路,电线采用软线,破皮老化,绝缘差;生活用电私拉乱接等现象较多。
控制措施:
应该重视现场照明系统的管理,使用安全电压。
10.24 10.2.5 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。
质量通病:
自耦变压器的1 次侧,2 次侧绕组是相通的,高压侧的电气故障会波及低压侧,如果1 次侧绕组绝缘破坏,1 次侧的电压就可以直接进入2 次侧。
控制措施:
加强安全用电管理,严谨使用自耦变压器。
10.25 10.3.11 对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。
质量通病:
对在建工程没有设置影响飞机或车辆通行的红色信号灯。或者是设置不正确。
控制措施:
施工前做好设置信号灯设计及安装方案,施工验收合格后做好信号灯日常维护工作。