水源热泵,井水直接进系统的讨论

发布于:2013-07-23 13:59:23 来自:暖通空调/热泵工程 13 2796 [复制转发]
水源热泵,井水直接进系统的讨论。
现在有很多水源热泵项目,业主要求夏季可以井水直接进系统,就不用开主机制冷。
大家就这样的模式谈谈自己的意见,这样的项目对潜水泵的流量扬程,和系统水的循环有什么要求?

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • wx_1608379549752

    我的25匹水源热泵就是自己后来改成井水直接和风机的循环水连接,非常节能,只是费2.2千瓦的水泵和十个风机的电,一天也就30多度电能带动600平米的超市制冷夏天也就25度。制冷这一块每天也就20元钱,和开主机相比每天能省100元钱。

    2020-12-19 20:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • ll305191828
    ll305191828 板凳
    这个问题其实要想这么做要考虑周全,水路的切换要控制好,水质对系统的影响和水源井的沙是否过滤干净会不会留在系统内呢
    2013-08-17 15:47:17

    回复 举报
    赞同0
  • maozhiweng
    maozhiweng 地板
    一水质的问题
    二水泵扬程的问题
    三水量的问题材
    只想到这三点,如果这三点能解决还是可行的,重要的是水质
    2013-08-01 13:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • 余古月
    余古月 4楼
    1、房间湿度会比较高,地下水源人泵的井水出水设计温度一般都高于15℃(这和土囊的表面平均温度有关,部分城市可能比较低,上海这一带一般取18℃),对于这样的温度,房间基本无法出湿
    2013-08-01 11:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • 余古月
    余古月 5楼

    2、不采用板换,供水水温15℃,可以承担房间冷负荷,但地下水质一般是无法满足空调水质要求的,直接供入末端,长时间,系统结垢、腐蚀严重;增加板换,供水水温15℃,考虑2℃传热温差,供水温度17℃,其送风温度基本在20℃,与设计温度相差很大,房间的制冷能力无法满足要求。
    2013-08-01 11:13:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.64 万条内容 · 254 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析空气能热水器行业2013年的消费趋势

2012年,空气能行业迎来突破性增长的一年,国家节能惠民补贴政策让空气能产品的市场推广加速度进行。据统计,2011年,空气能热水器市场总销售额突破50亿,但是仅占到热水器市场总额的5%左右。如此大一块市场,作为新兴代节能、环保、安全的热水器产品,从2013年我国10大消费趋势来看,空气能热水器的市场占有率绝不将止于此。 据有关机构统计数据显示,2013年,我国的消费结构形式将主要体现在以下十大方面:1.消费者更多的参与到品牌发展中;2.更多迎合新兴市场的产品服务产生;3.移动设备越来越大的作用;4.环保要求更高;5.数字技术带来全面革新体验;6.新潮的地方文化风行;7.消费者需要的是有用的数据而不是大数据;8.本土制造引领市场;9.品牌将更透明;10.品牌愿景将引领消费者。