多层学校供水问题(无住宿,最高层用水点13米)

发布于:2013-07-22 12:28:22 来自:给排水工程/建筑给排水 12 1446 [复制转发]
由于本市地区所有多层住宅楼都以采用直供水方式,所以本案的设计初衷也采用直供水。但问题来,使用过程中发现用水高峰特别是中午,顶层无水或稍微流点,学校采用当量计算设计秒流量大约6L/S,主管管径采用DN80涂塑钢管,计算最不利点所需的压力大概为2.2公斤,由于自来水公司只保证1.6公斤压力,所以没办法只能后期增加加压设备。我的最大疑问是,自来水公司开的小口径水表是否会影响供水压力及流量(自来水公司只给开DN40的水表)。因为多层的住宅楼6层压力要2.8公斤,平时都能保证,为什么学校才2.2公斤的压力就没法使用,还有一个问题,若我采用水泵加压,直接采用无负压供水,这么小的水表,会不会让水泵停泵,导致校区全面积停水。
急盼有老鸟来指点,以后遇到此类的到底应该如何处理。。

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    接下来项目,我把管径放大到2个数量级,不知道,情况会怎么样
    2014-01-10 08:16:10

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    swq2013 发表于 2014-1-8 09:11 楼主担心的问题应该是流经水表时水头损失的问题,个人感觉问题不是很大,类似的工程我做过改造,和你的情况 …这个问题一直很困扰,不知道是什么情况,我计算也计算了,校区内采用DN80管径的供水管,水损不大,不知道哪方面出了问题
    2014-01-10 08:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • dmc123
    dmc123 地板
    楼主最后总结一下。好想知道解决答案
    2014-01-08 10:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • swq2013
    swq2013 4楼
    楼主担心的问题应该是流经水表时水头损失的问题,个人感觉问题不是很大,类似的工程我做过改造,和你的情况差不多,我的那个地方自来水压力只有1.0公斤,现在已经运行3年多了,运行情况良好。
    2014-01-08 09:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 5楼
    fangkezhouu 发表于 2014-1-6 10:24 最后这个问题怎么解决的,求告知最后,除自来水公司强制要求加压的做,其余的均采用直供。政府部门推卸责任。更准确的说是,水表计量设备不行,小流量时,大表不走,无法计量,就为了这个把水表规格改小,可想而知,这个水压进户后能有多少,几乎被水表损失了大部分了
    2014-01-08 08:31:08

    回复 举报